Prerábam kuchynu a potreboval by som poradiť. Mám pre ňu 4 elektrické okruhy, no zároveň aj dosť spotrebičov a nie som si istý, či to utiahnu. Chcel by som tam používať:
kombinovanú chladničku (ročná spotreba 260 kW)
elektrickú rúru
umývačku riadu (príkon 1900 W)
práčku (príkon 2200 W)
sklokeramické dosku
mikrovlnku (príkon 2000 W)
varnú kanvicu
Stačia mi na toto 4 okruhy, alebo mám dať ešte nejaké dotiahnuť?
Quote from: Jozef Antala on 04.12.2010, 23:52
Stačia mi na toto 4 okruhy, alebo mám dať ešte nejaké dotiahnuť?
Ak môžete dotiahnuť ďalšie, spravte to. Všetko ostatné vás bude obmedzovať.
Varná doska musí mať svoj trojfázový prívod.
Ostatné spotrebiče sú jednofázové a tie s odberom cca 2kW a viac by mali mať vlastný prívod: rúra, umývačka, MW, práčka (spolu 4).
Na všetko ostatné stači jeden alebo dva zásuvkové okruhy podľa kuchyne.
Spolu 1 trojfázový obvod a aspoň 5 jednofázových, ktoré by ste mali rozdeliť medzi tri fázy, aby žiadna nebola preťažená.
Elektrikár bude vedieť, čo a ako má spraviť, ale je dobré vedieť správne objednať a kontrolovať.