Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy a dělit jednotlivé fáze až v krabici pro zásuvku?
Necháváme si firmou dělat rekonstrukci kuchyně a nejsem si zrovan jist kvalitou jejich elektrikáře.
Do jednotlivých zásuvek přivádí různé průřezy kabelů, nejvíc 1,5 mm2 pro ele. troubu (cca 3200 W) a pro myčku a do dalších zásuvek ještě menší průřezy 1 nebo 0,75 mm2 a zde má být napojen kávovar lednice mikrovlnka, při posunutí světla na stropě napojil na staré Al vodiče pomoci svorkovnice nový cyklo 3x? mm2 ani 1,5 to tak že zapojil hnědý, modreý a žlutozelený nechal tak a svorkovnici zazdil do stropu.
Dělá se to takhle normálně a odpovídá to příslušným normám?
Asi nejste z oboru, máte v popisu situace zmatečná vyjádření,ale i tak lze lecos domyslet, nicméně váš problém s kvalitou dnešních řemeslníků není ojedinělý, proto dám radu, která jinak řečená bude jistě i v následujících příspěvcích:
Vyměňte dříve elektrikáře, než budete muset vyměnit kuchyň, byt, nedejbůh zdraví.
Domluvte se s firmou, že vám revizi provede nezávislý revizní technik, kterého si seženete Vy. Pokud budou proti máte jistotu, že je něco špatně. Pokud na to nepřistoupí elektriku jim seberte...
Pokud přistoupí, trvejte na tom, že by měl revizní technik vidět i práci před zednickým zapravením. Asi vás to bude stát trošku peněz navíc, ale v konečném důsledku se tato investice může bohatě vyplatit.
Quote from: Adámek Jakub on 05.12.2010, 12:21
Dělá se to takhle normálně a odpovídá to příslušným normám?
Normálně se to tak dělat nemá a normám to co popisujete neodpovídá. Doporučuji pořídit fotodokumentaci pro případný spor a pak firmu vyměnit. Pokud normální svorkovnici zazdil do stropu tak vás při příštím malování čeká pěkné překvapení, ta rána člověka sundá ze štaflí ani neví jak.
Spojte doporučení výše:
1) povolejte si nezávislého RT, který zkontroluje stav
2) vše si zavčasu nafoťte
3) požadujte nápravu stavu, dokud nejsou dokončeny zednické práce nebo zavčasu vyměňte firmu (či alespoň elektrikáře)
4) dokud nebude vše v pořádku, firmě za elektroinstalaci neplaťte (pokud nezávislý RT shledá jakoukoliv chybu)
Ano, vyměňte elektrikáře. Mě by se určitě 1,5 mm2 pro el. troubu nelíbilo, i kdyby to nakrásně podle normy "vyšlo". Pokud je 1f tak těch 3200 W při 231 V bude mít odběr skoro 14 A. A dlouhodobě.
Nemluvě o "kvalitách" jeho další práce.
Situaci by měl vyřešit nezávislý "technický dozor" nejlépe revizní technik. Čím dříve se to do toho vloží, tím lépe.
Našl by se se zde revizní technik? Je to v Brně.
Nad horním příspěvkem je okno pro vyhledání odborníka v dané lokalitě
Otázka je čím jste zjistil průřez těch vodičů.
Quote from: Petr Doležal on 06.12.2010, 20:32
Nad horním příspěvkem je okno pro vyhledání odborníka v dané lokalitě
Akorát je to zkušební provoz.
Rád bych se na to podíval, jsem z Brna. (dance)
A vy se tam jako neverifikovaný nedostanete?
Quote from: Martin Seidl 1 on 06.12.2010, 20:46
Otázka je čím jste zjistil průřez těch vodičů.
Změříl šuplerou a dosadil do vzorce S = pí x r
2
to Adámek:
Nejedná se o kuchyňku ve vinotéce?
Jde o kuchyň v bytě. (panelák)