Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Ižák Ctibor on 14.12.2010, 17:49

Title: Ako sa dá zistiť miesto zemného spojenia v rozvode 110V= IT?
Post by: Ižák Ctibor on 14.12.2010, 17:49
Pracujem s ovládacím napätím 110V= izolovaná sústava. Pri zistení zemného spojenia niektorého pólu hľadáme poruchu tak, že do vadného pólu napojíme regulovateľný zdroj striedavého napätia o vyššej frekvencii a upraveným kliešťákom, (filtruje túto frekvenciu) hľadáme kadiaľ tie prúdy idú na zem. Je to dobrá metóda , pokiaľ je toto zemné spojenie dostatočne tvrdé. Ak ale namerám cca 80V jeden pól, 30V druhý , obyčajne mi ukáže tento signál vo viacerých kábloch, rozdelí sa na drobné a nie som schopný identifikovať miesto poruchy. Nepoznáte niekto nejaký iný spôsob identifikácie poruchy v takomto prípade?
Title: Re: Ako sa dá zistiť miesto zemného spojenia v rozvode 110V= IT?
Post by: Jiří Schwarz on 15.12.2010, 19:33
Něco podobného jsme zkoušeli kdysi také, ale naopak jsme používali nižší frekvenci (kolem 14Hz), právě proto, aby se minimalizovaly proudy působené kapacitami rozvodu proti zemi.
"Hodně" citlivý ampérmetr, cívka připojená na vstup zesilovače s OZ, ostře laděný na pracovní frekvenci a ještě "odlaďovač" 50Hz.
Něco se tím našlo, všechno taky ne.