Title: Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
Post by: Tomáš Chovanec on 16.12.2010, 11:47
Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v tomto prípade? - situačný plánik viz príloha

Dielňa - obrábanie kovov, cca 30ľudí na smenu, rozmer budovy 30x30m.

Title: Re: Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
Post by: Jaroslav Mrázek on 17.12.2010, 06:28
Nejlépe podle ČSN EN 62305.
Děláte snad tímto dotazem výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace?
Title: Re: Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
Post by: František Šohajda on 17.12.2010, 10:28
Tady vám to nikdo nenakreslí...stejně bude muset k revizi mít projekt...raději se obraťte na zkušeného projektanta v oboru "hromů"....
A nejjednodušší to nemusí být!!Aby to odpovídalo ČSN 62 305-X...
Když tam pracuje cca 30 lidí....na tom neušetříte!
Začít výpočtem rizik....pak pokračovat dále... 8)
Title: Re: Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
Post by: Pavel Ryšavý on 17.12.2010, 13:49
Takhle se moc odpovídat nedá, jak již uvedli kolegové výše.
1.ujasnit si z čeho budova je (pokud je to ocelový skelet, ocelí opláštěný - montovaná hala - tak tam možná ani hromosvod potřeba nebude)
2. pozjišťovat co do budovy vstupuje a kudy (napájení, telekomunikace, potrubí - voda, plyn, dálkové topení...)
3. co leze přes plášť budovy ven (výdechy klimatizací, topné kabely, antény, solární kolektory a podobné nesmysly..)
4. provést analýzu rizik (STN EN 62 305-2) a vzít v úvahu i sousední objekty (spáchá projektant)
5. Navrhnout uzemnění, jímací a svodovou soustavu a vyrovnání potenciálu -
6. snažit se využít co nejvíc stavebních prvků (kulatina 8mm přisvorkovaná na profilu HEA 400 mne vždycky dojme až k slzám)
No a je to.
Title: Re: Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
Post by: Tomáš Chovanec on 17.12.2010, 16:17
No to je viacmenej jasné, že treba urobiť projekt. Problém vidím skôr v tom umiestnení stavby. Ešte ten železobetón sa dá rozbiť dobrou zbíjačkou, ale čo sa stane keď nám niektorý z majiteľov povie, že si neželá aby sme mu cez budovu ťahali guľatinu alebo povie, že si neželá aby sme mu rozbíjali spevnenú plochu. Povedzme, že to bude LPL II to sú štyri zvody na stranu.

Môžu sa urobiť nejaké vnútorné zvody?
Je to murovaná budova. Má vnútri oporné oceľové stlpy cca každých 10m ale či sú spojené s nejakým základovým železom tak to netuším
Title: Re: Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
Post by: Pavel Ryšavý on 17.12.2010, 17:21
QuoteMá vnútri oporné oceľové stlpy cca každých 10m ale či sú spojené s nejakým základovým železom tak to netuším

To my taky netušíme, a popravdě bez této informace je to dost slabé pro nějakou radu. Jsou-li uzemněné nebo bude-li možné je připojit na uzemnění je to výhra. Jinak mohou být problémy s dostatečnou vzdáleností a budou vznikat slepé svody uvnitř  budovy.

Jinak pokud jsou objekty tak na sebe nalepené (nebo je to jenom jeden objekt rozdělený mezi různé uživatele) jsem v pokušení tvrdit, že je nutné posuzovat to jako jeden celek, a navrhnou hromosvod jenom jeden pro celé seskupení. Jinak to bude vrabčí hnízdo, kde se budou potenciály vyrovnávat přes jánevím co v budově ...
Obraťte se na projektanta a řešte na místě, tady se už nic jiného poradit nedá.
(snažte se vyhnout řešení v STN 34 1391 - pouze moje osobní doporučení, nemá žádnou jinou váhu než je příspěvek do diskuse)