Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle? Myslím tým akumulátor Nicd.
Akumulátor sám o sobě je "téměř ideální ukázka" zdroje SELV, tedy malého bezpečného napětí (pokud jeho napětí nepřesahuje 120V, což nepředpokládám)
Něco jiného je nabíjecí obvod, pokud je trvale připojen.
Aby to bylo dál SELV, musí nabíječ splňovat jisté požadavky, někdy se "sestavy" nabíječ+akumulátor spojují jedním pólem se zemí, pak by to bylo PELV.
Ani neviete ako ste ma potešili. Ja som bol tiež v tom, že je to SELV.
Zneistilo ma to, že som nedávno videl jeden projekt a tam bola napísaná napäťová sústava núdz. svietidla 1+N, 2,4V IT
Nakoľko sa moc nevyznám do vnútornej štruktúry núdzového svietidla tak či mi dačo ušlo.
Ďakujem
no videli ste dobtre:
1+N=IT je sieť ktorá napája núdzové osvetlenie zo sieťe (230V)
2,4V býva napätie akumulátoru napájacieho svietidlo pocas výpadku el.energie
Schwarz: nie je zdroj tj batéria braný ako zdroj FELV ?
Quote from: Tomáš Chovanec on 06.01.2011, 22:08
Ani neviete ako ste ma potešili. Ja som bol tiež v tom, že je to SELV.
Zneistilo ma to, že som nedávno videl jeden projekt a tam bola napísaná napäťová sústava núdz. svietidla 1+N, 2,4V IT
Nakoľko sa moc nevyznám do vnútornej štruktúry núdzového svietidla tak či mi dačo ušlo.
Ďakujem
Pokud jsem tazatele dobře pochopil, jedná se o jednu napájecí soustavu označenou projektantem takto: 1+N, 2,4V IT
K danému lze uvést, že se projektant zbytečně zamotal do názvů síťzových rozvodů a ještě chybně, soustavu bylo možné a dovolím si tvrdit správnější označit např:
2 DC 2,4V SELV
Pokud se jedná pouze o bateriové napájení 2,4V není při dodržení potřebných izolačních bariér od napětích jiných (např. více soustav v jednom svítidle, což tento případ není) prakticky možné uvažovat se systémem coby FELV.
Quote from: Milan Hudec. on 08.01.2011, 14:46
2 DC 2,4V SELV
Toto označenie sa mi páči.
Quote from: oliver on 08.01.2011, 02:33
no videli ste dobtre:
1+N=IT je sieť ktorá napája núdzové osvetlenie zo sieťe (230V)
2,4V býva napätie akumulátoru napájacieho svietidlo pocas výpadku el.energie
Schwarz: nie je zdroj tj batéria braný ako zdroj FELV ?
To oliver: Asi sme sa nepochopili a to sme obaja zo Slovenska.
Zaujíma ma vnútorná štruktúra svietidla nie napájacia tá je TN-S
Batéria je SELV ako hrom. STN 33 2000-4-41 čl.414.3.3
Vadí mi tam 1+N, kde je N pri jednosmernom prúde?
Vadí mi tam IT podľa mňa je to SELV alebo PELV ale keďže mi nie je známa vnútorná štruktúra svitidla či je jeden pol obvodu spojený so zemou potom by to bol PELV.
Quote from: Tomáš Chovanec on 08.01.2011, 17:21
Toto označenie sa mi páči.
To oliver: Asi sme sa nepochopili a to sme obaja zo Slovenska.
Zaujíma ma vnútorná štruktúra svietidla nie napájacia tá je TN-S
Batéria je SELV ako hrom. STN 33 2000-4-41 čl.414.3.3
Vadí mi tam 1+N, kde je N pri jednosmernom prúde?
Vadí mi tam IT podľa mňa je to SELV alebo PELV ale keďže mi nie je známa vnútorná štruktúra svitidla či je jeden pol obvodu spojený so zemou potom by to bol PELV.
Toho jsem si všiml mockrát, že když projektant má pochyby o názvu, tak napíše IT.
Vašich 2,4V bych ale nijak nehrotil, tak malé napětí z baterčičky by mne nechávalo v klidu asi za všech okolností.
Navíc vás upozornuji, že svítidlo je výrobek a výše uvedené názvy patří spíše do oblasti pevných instalací - jsou převzaty ze souboru 33 2000.
Quote from: Tomáš Chovanec on 08.01.2011, 17:21
Vadí mi tam IT podľa mňa je to SELV alebo PELV ale keďže mi nie je známa vnútorná štruktúra svitidla či je jeden pol obvodu spojený so zemou potom by to bol PELV.
Většina svítidel NO (se kterými jsem přišel dosud do styku) je II.tř. a ani z toho mála, které jsou konstruovány v I.tř. jsem dosud spojení SELV s PE neviděl. (no)