HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Venca75 on 29.12.2010, 14:14

Title: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: Venca75 on 29.12.2010, 14:14
Vlastník budovy si jej nepřeje a mně se nikde v normách dohledat konkrétní vyjádření nedaří.
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: Lubomír Jindra on 29.12.2010, 14:43
Nedaří proto, že ani žádné jednoduché konrétní řešení v normách neexistuje. Ve vašem případě existuje konkrétní řešení pouze - kde jinde  ;) - v projektové dokumentaci.

Nejsem projektant, takže jen jen velmi zhruba - záleží to na jejich velikosti, uspořádání, počtu osob a také třeba na dalších vlastnostech budovy...

Obecně mohu říci, že v běžných malých kancelářích jsem takové osvětlení v projektech neviděl.
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: Pavel Tesař on 29.12.2010, 15:08
Pokud to výslovně nepožaduje Požárně bezpečnostní řešení, tak ne. PF 2011
:D
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: Lukáš Rotrekl on 29.12.2010, 15:12
Přesně, jestli NO ano nebo ne řeší PBŘ.... no to je zkratek... tak taky ještě jedna nakonec PF2011
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 29.12.2010, 20:57
Kašlete na to, to není věc elektrikářů, ale hasičů.
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: Lukáš Rotrekl on 29.12.2010, 21:29
Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: František Šohajda on 30.12.2010, 08:43
Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.12.2010, 21:29
Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....


Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích...každé odd.projektovala jiná projekční firma....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....Odd. byli na stejné úrovni...všechno prošlo rukama hasičů!Všechno odsouhlaseno hasiči!!
Podle čeho-koho to projektovali??? (dance)
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: Kamil Novák on 30.12.2010, 09:02
Vzhledem k tomu, že ve špitálech se objevuje vliv BA3, tak na NO jsou tam kladeny dost odlišné nároky oproti administrativním budovám, ale :

Quote from: František Šohajda on 30.12.2010, 08:43
....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....

Ono také záleží na tom, jestli se jednalo o NO evakuační (orientační) nebo jen protipanikové... atd.


Quote from: František Šohajda on 30.12.2010, 08:43
Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích...každé odd.projektovala jiná projekční firma....
Podle čeho-koho to projektovali?? (dance)


To je vůbec výborný nápad od investora - každý kout má sólo projekt a pak ještě nejlépe jiného dodavatele.  (doh)
Pak se řeší vzájemná neprovázanost nejen stavebních částí, ale hlavně TZB.  (wall)
A podle čeho že se to projektuje? Podle toho, kolik je k dispozici peněz a jak moc je možné investora "podojit".
Určitě jste se již setkal s tím, že rozvody ve skoro shodných odděleních (stavebně i zaměřením) mohou být napojeny např. na 2x ZIS + 5x RCD a nebo taky na 4x ZIS + 30x RCD.
A že by druhá varianta měla o 300% lepší praktické, užitné nebo bezpečnostní parametry?   :-[
Title: Re: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
Post by: H on 30.12.2010, 10:31
Trocha citace z norem ...

Protipanické osvětlení ... je používáno v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 ...
ČSN EN 50172:2005, čl. 4.4
Jsou kanceláře větší jak 60 m2?

Pak můžeme diskutovat o tom, zda mají mít kanceláře vnější vliv odlišný od BD1. Já si myslím, že ano.
Potom stejný článek říká ... Prostory označené jako BD3 a BD4 také vyžadují nouzové osvětlení.