Stačí 3x2,5 Al na vytápění cca 3kW topného tělesa ve žlabu? V mědi by nebyl problém, ale u hliníku si nejsem jistý. Těleso by bylo zaplé asi 12h denně.
Hliník malých průřezů do 16mm již neodpovídá normám, dejte měd. I pokud by jste z nějakého důvodu nechtěl normy dodržet (např. členstvím ve sdružení Antinormista) byl by průřez stejně nedostatečný.
Pokud otázka souvisí k danému tématu zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18247.0/topicseen.html
Tak zase máme pěkný bastl na střeše. Pak další otázky jsou bezpředmětné. (zle) (dabel)
Na vytápění žlabů a okapů jsou určené topné kabely, řádově několika stovek W.
3kW na temperování žlabu je nesmysl ! >:(
3kW??
To topíte pánubohu do oken? :o :o