Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petr Starosta on 10.01.2011, 17:34

Title: Lze použít čtyřpólový chránič na tři různé zásuvkové okruhy?
Post by: Petr Starosta on 10.01.2011, 17:34
Lze použít čtyřpólový chránič ( 003/ 16A/ ) na tři různé zásuvkové okruhy?
Za tento chránič bych dal na každý okruh jistič 16A /B.
Jedná se mi hlavně o úsporu místa v rozvaděči.
Title: Re: Lze použít čtyřpólový chránič na tři různé zásuvkové okruhy?
Post by: Štefan Beláň on 10.01.2011, 21:21
Quote from: Petr Starosta on 10.01.2011, 17:34
Lze použít čtyřpólový chránič ( 003/ 16A/ ) na tři různé zásuvkové okruhy?
Za tento chránič bych dal na každý okruh jistič 16A /B.
Jedná se mi hlavně o úsporu místa v rozvaděči.


TO: Starosta

Použít 1x 4p chránič a 3x 1p. jistič jistě můžete a velice často se to takto praktikuje z důvodu finančních úspor.
Pokud se vám jedná o úsporu místa, použijte 3x "jističochránič" - ušetříte jeden modul a získáte zvýšenou spolehlivost a mnoho provozních výhod.  :)
Title: Re: Lze použít čtyřpólový chránič na tři různé zásuvkové okruhy?
Post by: Martin H. on 10.01.2011, 21:58
Quote from: Štefan Beláň on 10.01.2011, 21:21
Použít 1x 4p chránič a 3x 1p. jistič jistě můžete a velice často se to takto praktikuje z důvodu finančních úspor.


Otázka bola na presne 3 ističe, tak len doplním, že nie je nutné dodržať pravidlo 1fáza = 1istič. Za chráničom može byť aj viac ističov. Ako písal pán Beláň - je to hľadanie kompromisu medzi cenou a prevádzkovou spoľahlivosťou.

Za chráničom sú odporúčané ističe v prevedení /1N (resp. /3N), ktoré sa dajú kúpiť aj v jednomodulovej šírke, ak vám ide o šetrenie priestoru.

Title: Re: Lze použít čtyřpólový chránič na tři různé zásuvkové okruhy?
Post by: Fuk Tomáš on 10.01.2011, 22:39
Quote from: Petr Starosta on 10.01.2011, 17:34
Lze použít čtyřpólový chránič ( 003/ 16A/ ) na tři různé zásuvkové okruhy?

Z kolika fází a jak jištěných budete ty 3 zásuvkové okruhy napájet?
(kdyby se jednalo o 3 fáze, tak byste se tuším na použití třífázového chrániče neptal).
Title: Re: Lze použít čtyřpólový chránič na tři různé zásuvkové okruhy?
Post by: Petr Starosta on 11.01.2011, 00:08
Asi dám nejspíš ty chráničojističe, sice to vyjde dráž, ale omezuje mě to místo. Děkuji
Title: Re: Lze použít čtyřpólový chránič na tři různé zásuvkové okruhy?
Post by: Krýdl Petr on 17.01.2011, 14:43
Pro úsporu místa je vaše poslední varianta nejlepší, tzn. : 3x jistič/chránič = 6 modulových jednotek, proti původní : 1x proudový chránič + 3x jističe = 4 + 3 modulové jednotky = 7 MJ.
Jestli je tato varianta konečné řešení zapojení v rozvaděči a akceptujete mírné cenové navýšení není dále co řešit.
Otázka nastává jedná-li se variantu zapojení v rozvaděči, kdy mám 4 pól. proudový chránič pro sekci např. 6 samostatných a rozfázovaných okruhů přes 1 f. jističe. Poté je sice finanční úsporá této varianty větší (menší počet pr. chráničů), ale nastává hlavní problém a to je vypnutí okruhů přes proudový chránič, zapůsobí-li porucha na některém okruhu. Tzn., že se vám vypne okruh na kterém není žádná závada, tento stav musíte posuzovat individuálně a domlouvat se s invetorem stavby.
Musíte si sestavit rovnici : cena / místo / funkčnost a podle toho vycházet ve výzbroji rozvaděče.