Post by: Pavel Kadera on 18.01.2011, 15:04
Můžete mi prosím říct proč je uvnitř izolátoru (22KV) měděné pokovení.
Stalo se nám, že v kobce 22KV uvnitř izolátoru, kterým prochází šína Al 80x10mm začalo sršet.
Uvnitř je mědˇ částečně zoxidovaná?
Title: Re: Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?
Post by: Petr Doležal on 18.01.2011, 15:56
Stěnové průchodky vn jsou uvnitř pokovené zřejmě pro lepší rozložení gradientu napětí mezi vodičem a a vnitřním povrchem izolátoru. Přesně by vám to popsala Elektroporcelánka Louny.
Title: Re: Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?
Post by: František Bernard on 19.01.2011, 13:04
Stačí do průchodky zasunout kus Al pasu např. 40/10 prohnutý tak, aby se dotýkal procházející pasoviny a pokovení v průchodce. Nebo připojit např. lankem pasovinu se šroubem pro masku průchodky.