Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: fomo on 30.01.2011, 22:33

Title: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: fomo on 30.01.2011, 22:33
Je nutne aby bol CYKY kabel medzi sadrokartonovym podhladom a parozabranou a
tiez v podlahe vedeny v chranicke?
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Jiří Schwarz on 31.01.2011, 07:59
Strop (podhled) - CYKY kabel má od výrobce "prohlášení o shodě" podle kterého je možné jej pokládat přímo na hořlavé podklady. U sádrokartonu jde spíše o vhodné uložení tak, aby nedošlo k poškození při montáži sádrokartonu, k poškození o hrany kovových profilů,...
Podlaha - pokud nebudeme uvažovat o nějaké možnosti výměny, pořád je tam jeden malinký rozpor:
- podle zatížení se může kabel mírně zahřívat, změny teploty se zároveň objeví jako malé změny "rozměrů", zalití "natvrdo" do betonu nemusí být to nejlepší řešení
- pokud dáme více kabelů v souběhu do chráničky, už bychom měli uvěřit, jestli se nebudou navzájem zahřívat tak, že by to bylo třeba zohlednit při volbě průřezu vodičů ve vztahu k jištění
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Pavel Horský on 31.01.2011, 08:03
Není to nutné, nicméně..............vhodnost musíte zvážit sám. Jde jen a jen o zvýšení mechanické ochrany kabelu.
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Lukáš Malík on 31.01.2011, 16:35
Není nutné,ale pokud prochází přes nějaké hrany, tak aspon kousky chráničky by byly vhodné.
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Jirka Hub on 31.01.2011, 18:30
Souhlasím s kolegy  ;)

Domnívám se, že vyloženě nutnost to není, nicméně je-li to jen trochu možné, sáhněte po ní.

Předpokládám tedy, že jde o prosté zásuvkové a světelné obvody (CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 3x1,5) 
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Milan Hudec on 31.01.2011, 18:37
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Jirka Hub on 31.01.2011, 18:43
Quote from: Milan Hudec. on 31.01.2011, 18:37
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.


Ano a zohledňuje tak vliv způsobu pokládky vedení na jeho zatižitelnost.

A pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Petr Doležal on 31.01.2011, 19:03
Quote from: Milan Hudec. on 31.01.2011, 18:37
. . . norma nezná volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.

Quote from: Jirka Hub on 31.01.2011, 18:43
. . . pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.

Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Jirka Hub on 31.01.2011, 19:21
Quote from: Petr Doležal on 31.01.2011, 19:03
Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)


?
není řeč o 5-523?
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Petr Doležal on 31.01.2011, 19:36
33 2130 ed.2, čl.7.10.2, obr.2 a 3
Title: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Post by: Milan Hudec on 01.02.2011, 09:46
Nenormový výraz "cik cak" napravuji:
1. musí být dodrženy instalační zóny dle 33 2130ed.2. a zároveň
2. vedení musí splňovat některý ze způsobů uložení dle ČSN 33 2000-5-52