Je nutne aby bol CYKY kabel medzi sadrokartonovym podhladom a parozabranou a
tiez v podlahe vedeny v chranicke?
Strop (podhled) - CYKY kabel má od výrobce "prohlášení o shodě" podle kterého je možné jej pokládat přímo na hořlavé podklady. U sádrokartonu jde spíše o vhodné uložení tak, aby nedošlo k poškození při montáži sádrokartonu, k poškození o hrany kovových profilů,...
Podlaha - pokud nebudeme uvažovat o nějaké možnosti výměny, pořád je tam jeden malinký rozpor:
- podle zatížení se může kabel mírně zahřívat, změny teploty se zároveň objeví jako malé změny "rozměrů", zalití "natvrdo" do betonu nemusí být to nejlepší řešení
- pokud dáme více kabelů v souběhu do chráničky, už bychom měli uvěřit, jestli se nebudou navzájem zahřívat tak, že by to bylo třeba zohlednit při volbě průřezu vodičů ve vztahu k jištění
Není to nutné, nicméně..............vhodnost musíte zvážit sám. Jde jen a jen o zvýšení mechanické ochrany kabelu.
Není nutné,ale pokud prochází přes nějaké hrany, tak aspon kousky chráničky by byly vhodné.
Souhlasím s kolegy ;)
Domnívám se, že vyloženě nutnost to není, nicméně je-li to jen trochu možné, sáhněte po ní.
Předpokládám tedy, že jde o prosté zásuvkové a světelné obvody (CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 3x1,5)
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
Quote from: Milan Hudec. on 31.01.2011, 18:37
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
Ano a zohledňuje tak vliv způsobu pokládky vedení na jeho zatižitelnost.
A pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
Quote from: Milan Hudec. on 31.01.2011, 18:37
. . . norma nezná volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
Quote from: Jirka Hub on 31.01.2011, 18:43
. . . pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)
Quote from: Petr Doležal on 31.01.2011, 19:03
Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)
?
není řeč o 5-523?
33 2130 ed.2, čl.7.10.2, obr.2 a 3
Nenormový výraz "cik cak" napravuji:
1. musí být dodrženy instalační zóny dle 33 2130ed.2. a zároveň
2. vedení musí splňovat některý ze způsobů uložení dle ČSN 33 2000-5-52