Je možné zapojit plastový rozvaděč s krytím IP44 přímo na záda elektroměrového pilíře mám ny mysli (Plastový rozvaděč IP 44, 5-kolik,2x zasuvka 220V,Jističe 3x16A,proudový chránič 25mA - plastové plexi dvířka přez jističe),nebo musí být staveništní rozvaděč plechové provedení s dvířky chráněn proti dešti ?
Jde mi o to že mám pozemek s antoníčkem 3x25A a hodinamy ,ale chystám se chatku na kterou je provedená revize zbořit a na jejím místě stavět RD.Nepodařilo se mi najít v žádné diskuzi najít odpověď na otázku jak by stavební rozvaděč mohl vypadat krom řešení v plechové budce za 5000,-.
Mnou zvolený rozvaděč je plastový a vychází na cca 2500,-
Když jsem stavěl, tak jsem řešil podobný problém. Něchtělo se mi ale do pilíře dělat díry pro upevnění onoho "staveništního rozvaděče". Nakonec jsem hned za pilířem udělal menší konstrukci ukotvenou v zemi. Protože jsem znal délku přívodu do budoucího domu, připojil jsem rozvaděč přímo kabelem který nyní napájí dům. Kabel byl v chráničce zahrabán v zemi aby ho někdo nezestátnil. Odpadlo tak jedno odplombování.
Na váš bastl vám žádný slušný revizák nenapíše kladnou revizi.
Nemáte typovou a kusovou zkoušku rozvaděče, nemáte oprávnění k výrobě rozvaděče.
Vrtáním do elměrového sloupku porušíte krytí a izolaci (sloupky jsou ve třídě II).
Kupte si hotový výrobek profesionálně vyrobený - s výrobním štítkem, až stavbu ukončíte, tak ho můžete prodat dalšímu stavebníkovi.