Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: kolejník on 06.02.2011, 10:04

Title: Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
Post by: kolejník on 06.02.2011, 10:04
Koupil jsem malý objekt v os. vlastnictví. P.D. mám.
Potřebuji periodickou revizi.
Dostanu kladnou RZ, když objekt je v TN-C, nemá ani jeden chránič (ani v koupelně)?

Nebo musím osadit chráničem aspoň koupelnu?
Revize starších objektů se pravidelně dělají i když nejsou podle nových norem.
Title: Re: Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
Post by: Kamil Novák on 06.02.2011, 10:43
Odpověď na dotaz jestli získáte to, co označujete za "kladnou revizní zprávu" vám tady určitě takto na dálku nikdo nedá.

Co se týká koupelny - jestliže tam byly el. instalace zhotoveny před rokem 1997, tak zde proudový chránič být nemusí.
Ale vzhledem k tomu, že je dnes možné zajistit zvýšenou ochranu pomocí chrániče i na vývodech TN-C ( zásuvky s vestavěným chráničem), lze tuto úpravu důrazně doporučit.  (jednicka)
Minimálně v té koupelně.
Title: Re: Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
Post by: kolejník on 06.02.2011, 11:00
TO:Novák
Dík, to jsem chtěl vědět. Osadím zásuvkou s chráničem.