Pořídil jsem kompresor s motorem zapojeným na 400V,
přepojil jsem ho na 230V za pomocí rozběhového kondenzátoru vybraného dle tabulky kdy 0,8kW.
Motor potřebuje kodenzátor od 40 do 60mf - 400V.
Ale problém je v tom že běží normálně,
ale při tlakování jímky se pomalu zastavuje až uplně zastaví.
Jak tomuto motoru prohnat faldíky a zvednout mu výkon?
Motor zapojený na 1 fázi 230V z pomocným obvodem pro rozběh má menší výkon, než stejný motor zapojený na 3 fáze 230/400V.
Jiná možnost zvýšení výkonu není, jednině jiný motor.
Vážený pane Jiri2246,
fyziku neošidíte - máte 4 možnosti
1) napojit motor na 3 fáze (většinou nejlevnější řešení)
2) nahradit motor výkonnějším, nejlépe přímo konstruovaným jednofázovým (má mírně vyšší výkon než upravený třífázový)
3) přepojit motor do trojúhelníka a napájet jej z jednofázově napájeného frekvenčního měniče
4) snížit výkon kompresoru - škrcením sání, snížením výstupního tlaku atd.