Post by: Petr Tobolík on 14.02.2011, 17:16
Může být kabel nn křižován plastovým vodovodním potrubím? Pokud ne...kde najdu v normě více informací?
Title: Re: Porušuje křižování nn vedení a plastového vodovodního potrubí ČSN?
Post by: Petr Doležal on 14.02.2011, 17:39
Neporušuje, pokud dodržíte ČSN 73 6005.
Z vašeho dotazu mám ale nepříjemný pocit, že potrubí je nad kabelem. Mělo by být uloženo v hloubce 1m, kde nemrzne. Pak by kabel musel být 1,4 m pod KÚT.
Title: Re: Porušuje křižování nn vedení a plastového vodovodního potrubí ČSN?
Post by: Petr Tobolík on 14.02.2011, 19:28
Díky.
Jen došlo z mé strany k nepřesnosti...měl jsem na mysli polypropylenovou trubku v RD o průměru 28mm (v místnosti).