Saunová kamna SK9 české výroby s výkonem 9KW s termostatem a ovládací skříňkou, tak jak to bylo tehdy dodáno výrobcem. Vše je z roku 1990, ale kompletní - nové a nepoužité (jinak bych se tím nezabýval).V příloze je schema zapojení, fotografie ovládací skříňky a část návodu. Přívod 380 volt (já vím, dnes se označuje 400V). Ten je výrobcem předepsán 4 žílovým kabelem do ovladací skříňky. Přitom samotná kamna mají 5 žílový napájecí přívod. V domě máme nový 5 žílový rozvod. mohu to připojit na 5 žílový kabel? Případně co by se mělo ve skříňce změnit ohledně bezpečnosti? K elektrické síti to - pokud to bude možné - zapojí samozřejmě elektrikář (já ne). Skříňka se instaluje vně sauny (ne dovnitř).
Původní otázka: Saunová kamna SK9 - jak správně připojit?
Skříňka je mimo záruku a pokud to bude provádět elektrikář a proměří to revizní technik (pokud to nebude jedna a tatáž osoba), tak:
1. Všechny čtyři ochranné svorky PEN dle schema slouží výlučně jako ochranné
2. To ,,čtyřče" je však propojeno s N a to na svorku 4. Tento propoj demontovat
3. Pátý vodič instalace TN-S PE (zelenožlutý) připojit na volný spodek čtvrté PEN (po přeznačení PE)
4. Všechna označení PEN přepsat trvanlivě na PE
5. Na svorku N bude samozřejmě připojen vodič z TN-S modrý
Na laickou vysvětlenou:
TN-C je čtyřvodičový rozvod 3 fáze + PEN
TN-S je pětožilový rozvod 3 fáze + N + PE
Při připojení nutno ověřit, zda barvy vodičů instalace souhlasí s funkcí, t.j. modrý je opravdu N a zelenožlutý je PE
Pane Doležal, děkuji vám za perfektní odpověď!!! J. Široký