Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Daniel Hudzík on 23.02.2011, 12:52

Title: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 23.02.2011, 12:52
Mame sustavu 120V = oddelenu od siete (IT). S pracovnymi vodicmi (L+ a L-) je vsak spolocne tahany aj vodic PE rozvodnej siete, ktory sa u pripojenych zariadeni pouziva vylucne na odrusenie(nie ako ochrana pred NDN). Je spravne pomenovat takuto sustavu IT?
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 24.02.2011, 07:21
Este upresnim ze cely rozvod je tahany kablom J-H(St)-H kde vlastne tieniaci vodic je pripojeny na PE
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 24.02.2011, 07:31
Záleží na tom, jestli je jeden z pólů zdroje přizemněný nebo není. Když změříte impedanci mezi pólem + a zemí nebo mezi pólem - a zemí, kolik naměříte? Je-li stínění spojené s vodičem PE dobře odizolováno od obou pólů, je to soustava IT.
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 24.02.2011, 07:33
Ani jeden pol zdroja nie je prizemneny a impedanciu premeriam
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 24.02.2011, 07:44
A ako potom takuto siet spravne pomenovat? 2 + PE 120V DC IT ?
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Rozmahel Vladimír on 24.02.2011, 08:17
Nevím o jakou se jedná aplikaci. Ale u sítě IT musíte hlídat izolační stav pro účel detekce první poruchy, atd...
Pokud jsou neživé části Vašeho zařízení galvanicky spojeny s PE napájecí části, předpoklad TN, není již ochrana závislá na Vašem oddělení, ale záleží i na ochraně napájecí sítě, protože po tom PE se vám za Vaše trafo může něco zavléct a proti zemi být nebezpečné.
Viděl bych to spíše na obyčejné oddělení.
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 24.02.2011, 08:24
Jedna sa o napajanie telekom. zariadeni. Zdroj aj zariadenia su v II.triede, zariadenia vsak vyzaduju privedenie PE vodica na stred odrusovacieho filtra. Privod do zdroja je samozrejme v TN
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 24.02.2011, 10:21
izolacny odpor L+ -  PE 3,04Mohm
                       L-   - PE 3,15Mohm
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Petr Doležal on 24.02.2011, 12:27
A není to náhodou místo PE označení TE?
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 24.02.2011, 12:48
Quote from: Petr Doležal on 24.02.2011, 12:27
A není to náhodou místo PE označení TE?

TO Doležal: Svorka je oznacena PE aj ked logicky bezsumova zem by tam byt mohla
Title: Re: Je toto soustava IT?
Post by: Daniel Hudzík on 24.02.2011, 15:56
Ide len o to, ako takuto siet pomenovat, pripadne potreba doplnenie sledovania izol. stavu a pod.