Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Ladislav Lazar on 26.02.2011, 22:11

Title: Čo je konštanta Ni vo vzorci pre výpočet odporu uzemnenia podľa STN 332000-5-54?
Post by: Ladislav Lazar on 26.02.2011, 22:11
Potrebujem vypočítať odpor uzemnenia (pás FeZn + nxZT) stavby včítane trafostanice podľa vzorca R=1/(0,9.Ni.n/Rt+1/Rp).
Neviem v STN nájsť čo je konštanta Ni.Vo vzorovom projekte je hodnota Ni=0,8.
Title: Re: Čo je konštanta Ni vo vzorci pre výpočet odporu uzemnenia podľa STN 332000-5-54?
Post by: Ladislav Lazar on 27.02.2011, 18:29
 :)Tak už som to zistil.Konštanta Ni je koefiscient využitia zemniacích tyčí.Pre malé vzdialenosti medzi tyčami môže byť až 0,3.Pri veľkých vzdialenostiach môže byť až 0,8.Zatiaľ neviem nájsť tabuľku,návod,postup na presnejšie určenie tohto koeficientu?  :(
Title: Re: Čo je konštanta Ni vo vzorci pre výpočet odporu uzemnenia podľa STN 332000-5-54?
Post by: Jan Hájek on 27.02.2011, 23:28
Zkuste Milanův SW: Beta verze Z02 v 0.00
na stažení zde: http://www.kniska.eu/software/swdownload