Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Snecek01 on 02.03.2011, 17:36

Title: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji?
Post by: Snecek01 on 02.03.2011, 17:36
Mám převzít stroj a v nem je rozvaděč a má větrací mřížky o velikosti 2x 50mm po celé vrchní části.

Mám strach, že se tam dostanou nečistoty.
Jaká norma upravuje rozvaděče ve stroji?
Title: Re: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji?
Post by: Petr Moravec on 02.03.2011, 18:09
ČSN EN 60204-1 ed.2  čl. 6.2.2
Title: Re: Jaké krytí má mít rozvaděč namontovaný ve stroji?
Post by: Jiří Buben on 02.03.2011, 20:01
Jen dodám, že také záleží v jakém prostředí stroj bude umístěn a jaké vnější vlivy budou na něj působit. To ale mělo být specifikováno při zadávání poptávky na daný stroj.

A jaký IP kód uvádí výrobce toho rozvaděče?