Z různých zdrojů se mi podařilo vyzjistit následující:
Teplé střešní konstrukce: 250W/m2
Chladné střešní konstrukce: o něco nižší
Akumulační soustava: 180-250W/m2
Přímotopná soustava: výkon třetinový až poloviční
Střecha je prosklena, přisazena z jedné strany k domu a na druhé straně ji podpírají 2 ocelové sloupy. Sklon velice mírný - cca 2°. Přístřešek (venkovní posezení) je otevřený, bez vytápění, bez obvodových stěn. Důvodem je, že statik přišel na to, že v zimě střecha sníh či led neudrží a bude ji proto potřeba ochránit před sněhem a ledem topným kabelem. Pro přístřešek o ploše 10m2, požadovaném výkonu 150W/m2 mi vychází 90m dlouhý topný kabel o výkonu 18W/m, což mi přijde nechutně mnoho, na tak malou střechu.
Oprava - sklon střechy je 2%.
Existuje návod nebo tabulka, nejlépe v normě?
Střecha má plochu 4,3 m x 2,509 m = 10,8 m2
Při požadavku 150 W/m potřebujete výkon 10,8 x 150 = 1620 W
Kabelu o měrném výkonu 18 W/m potřebujete 1620 / 18 = 90 m.
Přesně tak. Nejsem si ale jistý, jestli těch 150W/m2 je správně odhadnuto :-[
Na základě kterého doporučení/normy obhájím u zákazníka, že těch 150W/m2 je správný údaj?
Očekávám, že bude remcat, že tam toho kabelu je moc. Pak mohu místo kabelu o výkonu 18W/m použít kabel s výkonem 30W/m a kabeu tam bude o cca třetinu méně. A takové střechy má po objektu celkem 4.
Topit pánubohu do oken?
Nevyjde v dlouhodobém horizontu levněji střechu podepřít, nebo rekonstruovat?
Levněji určitě.
Střecha (celkem 4 střechy) jsou nové, elegantní, architektem opěvované :D
Stejně si myslím, že nekonec navrhne nějakou pevnější střechu, protože přijde na to, že ty kabely budou přes prosklenou střechu spodem vidět.
Ten výkres s namotaným káblom na streche ukážte investorovi a povedzte mu, že je to nový trend v architektúre a on nedokáže bez neho žiť. Len si ešte neuvedomuje, že sa mu to páči. Vysvetlite mu, že navrhovať slabé, ale krásne strechy je trend a preto ich treba chrániť pred pred snehom.
Určite bude mať pochopenie. :)
Posledná možnosť je navrhnúť mu Lexan (polykarbonát) namiesto skla. :)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.03.2011, 16:16
Střecha má plochu 4,3 m x 2,509 m = 10,8 m2
Při požadavku 150 W/m potřebujete výkon 10,8 x 150 = 1620 W
Kabelu o měrném výkonu 18 W/m potřebujete 1620 / 18 = 90 m.
No jo, ale jednotky nepasují. (no)
Aha, utekla mi mocnina. 150 W/m2.