Hlavní jistič mám 3x25A a zvažuji zapojení průtokového ohřívače vody s jištěním 3x16A (11 kW).
Při běžném provozu by asi neměl být problém, pokud bych ale měl v jeden okamžik zapnuto více energeticky náročných spotřebičů (indukční deska, trouba, pračka atd.),
mohlo by při zapnutí průtokového ohřívače dojít k přetížení a vypadnutí jističe.
Lze nějak zařídit, aby se v tomto případě průtokový ohřívač odpojil a hlavní jistič nevypadnul?
Google, heslo "Přednostní relé"
Popravdě řečeno, po zkušenostech s několika průtokovými ohřívači, a při jejich nespolehlivosti při kolísání tlaku vody, bych dal zásobníkový ohřívač.
Kolísání tlaku nenastane jen tak v městské zástavbě, kde je dodávka vody dobře řízena. Horší je to na chatách, kde je voda odebírána ze studny pomocí čerpadla a tlak. nádoby. Tam je s průtokáči opravdu veliký problém.
Quote from: Pavel Horský on 07.03.2011, 12:53
Kolísání tlaku nenastane jen tak v městské zástavbě, kde je dodávka vody dobře řízena.
Jak kde, on starší rozvod vody (nebo blbě navržený) dokáže znepříjemnit život taky.
Ano, možné to je.
Ale zvažte co budete odpínat a jestli se nevydat cestou třeba i malého zásobníku. Záleží k čemu má sloužit. Pokud jen na mytí rukou, tak není problém na tuto dobu desku odstavit, pokud sprchování, už to může být horší.
Pak ale zvažte, že třeba varná deska s elektronickým řízením (dotykové ovládání, ..) po vypnutí přívodu, zřejmě přejde po obnovení napájení do stavu vypnuto (nemám prakticky ověřeno, ale mělo by to tak být). No hospodyňka vám pěkně poděkuje....
Pokud není jiná možnost stejně vám asi nic jiného nezbude....