Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru,
spínaném přepínačem hvězda trojůhelník,
který pohání hydraulické čerpadlo?
Máte to napsané na štítku motoru!
Bude to někde mezi 20-25A.
..bohužel na štítku je 43A...proto ten dotaz...
A není to proud pro zapojení "trojúhelník na 230V" ? Výpočtem mi to tak vychází. Asi bude pro 400V nutná hvězda.
To je nějaká divočina. Nemohl byste štítek vyfotit?
Předpokládám, že je spouštěč před stykačovou kombinací. Pak se nastavuje na jmenovitý proud do trojúhelníka.
Je-li ochrana za stykačovou kombinací, musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou.
ZR: Dobrá poznámka, je ten motor vůbec přepínatelný?
Přepínač hvězda trojůhelník tam bude.Myslíte,že motorový spoučtěč 25A bude vhodný?Děkuji..
Štítek teď vyfotit bohužel nemůžu..Je to originální souprava hydraulického čerpadla Rexroth a originál od dodavatele jdou z motoru dva kabely..
Já bych tak zbrklý nebyl. S těmi 40A něco nesedí. A servis od Rexrotha je dosti drahý.
Naskenoval jsem to jsem k motoru dostal..Je to zde:
http://www.ulozto.cz/8256301/scn-0001-pdf
To není mnoho. Nikde tam nevidím oněch 43A. Podle průřezu a délky přívodních kabelů se domnívám, že to bude "klasika". Pak skutečně stačí motorák 20-25A.
Těch 43A je na štítku motoru...ale k motoru se teď o víkendu bohužel nedostanu..
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.03.2011, 12:42
Je-li ochrana za stykačovou kombinací, musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou.
Odmocninou ze 3