Potřebuju poradit s průřezem vodiče, který se připojí na sekundarní vinutí trafa. Výstupní napětí je 24V střídavých. Délka vodiče bude 30m cca a na konci napojena zátěž 220W. :-\
Proudově stačí 1,5mm2, nevím, jaký snesete úbytek napětí, takže 2,5mm2 je asi vhodná volba.
dejte tam minimálně 6-tku, případně 10-tku, jsou-li vyšší nároky na výši napětí tak 16-tku.
Quote from: Miroslav Macek on 31.03.2011, 17:44
dejte tam minimálně 6-tku, případně 10-tku, jsou-li vyšší nároky na výši napětí tak 16-tku.
Na cca.10A??
Při průřezu 10 mm2 tam bude úbytek 1 V.
Quote from: Fuk Tomáš on 31.03.2011, 17:51
Při průřezu 10 mm2 tam bude úbytek 1 V.
Jste si 100% jist ?
Tazatel si zjevně plete pojmy kabel a vodič, takže má tuším na mysli 30 m dvoužilového kabelu.
Pokud PS PČR nenovelizovala Ohmův zákon, pak mi to tak vychází.
Je nutno vycházet z toho, jak velký úbytek napětí si mohu dovolit.Při těch 24V a při těch 10mm, jsou to asi 4%.Dost transformátorků má odbočku +4%.Takže kdybych na trafu ta 4% přidal na odbočce, měl bych na konci vedení při uváděné zátěži právě 24V.Při tomto řešení, kdybych mohl napětí transformátoru upravit, mohl bych použít i ten kabel třeba 1,5mm, protože jeho zatižitelnost je ještě větší, než těch 10A.Ale musel bych při výpočtu úbytku zase vycházet z ohmického odporu dvojnásobné délky kabelu 1,5mm a o ten úbytek zase zvýšit napětí transformátoru.Toto řešení bude vyhovovat, pokud bude stabilní zátěž.
Ano, záleží, co je to za zdroj. U lepších spínaných zdrojů lze poštelovat výstupní napětí trošku nahoru. Spoustě spotřebičů nevadí úbytek třeba 20%. Záleží na aplikaci. Nějak si neumím představit napájet bodovku kabelem 16mm.
Ještě je jedna možnost jak se zbavit velkého průřezu vodiřů a to pokud to jde umístit trafo co nejblíž ke spotřebiči.
Quote from: Mirek M. on 31.03.2011, 14:51
Potřebuju poradit s průřezem vodiče, který se připojí na sekundarní vinutí trafa. Výstupní napětí je 24V střídavých. Délka vodiče bude 30m cca a na konci napojena zátěž 220W. :-\
Je důležité vzít v potaz několik faktorů - proudová zátěž, úbytek napětí, materiál vodiče a jeho délku. Abysme znali optimální průřez vodiče tak musíme vypočítat jeho odpor.
El. proud
P=U.I -> I=P/U -> 220:24= 9,16A
Odpor zátěže
U=R.I -> R=U/I -> 24:9,16= 2,62Ω
Odpor vedení
R=ρ . l/S
Průřez vodiče
S=ρ . l/R
při 0,1Ω je úbytek napětí cca 0,88V (24V:2,72Ω= 8,82A; 8,82 A.0,1Ω= 0,88V)
-> S=
1,69.10-8. 6.10 = 10,14 . 10
-6m
2= cca 10 mm
2 (Cu)
1.10
-1Raději bych přiblížil trafo k zařízení, nebo se nedoplatíte.
Quote from: Miroslav Macek on 31.03.2011, 18:00
Jste si 100% jist ?
Pan Fuk má pravdu, zkuste si to spočítat sám ale nesmíte zapomínat na úbytky napětí!
Už je to hodně dávno, ve škole jsme měli vzorečky na výpočet průřezu takovéhoto jednoduchého vedení jestli si dobře pamatuji pro měď to bylo
S=l.I/u.28 kde S..průřez mm2;l...délka vedení m;u...úbytek napětí V. Místo měrného odporu je do vzorečku zamontována měrná vodivost a protože se bere délka vedení a ne délka vodičů je ta vodivost ve vzorečku jen půlkou.Úbytek napětí dosadit ve voltech jak velký si pro danný případ mohu dovolit.Po vypočítání se zvolí nejbližší vyšší normalizovaný průřez.
Pro hliník platí S=l.I/u.17 , jinak je všechno stejné.Odporem zdroje ani spotřebiče není nutné se vůbec zabývat.
Quote from: Miroslav Macek on 31.03.2011, 18:00
Jste si 100% jist ?
Jestli vám to udělá radost :D
Quote from: František Janeček on 01.04.2011, 10:02
Už je to hodně dávno, ve škole jsme měli vzorečky na výpočet průřezu takovéhoto jednoduchého vedení jestli si dobře pamatuji pro měď to bylo
S=l.I/u.28 kde S..průřez mm2;l...délka vedení m;u...úbytek napětí V. Místo měrného odporu je do vzorečku zamontována měrná vodivost a protože se bere délka vedení a ne délka vodičů je ta vodivost ve vzorečku jen půlkou.Úbytek napětí dosadit ve voltech jak velký si pro danný případ mohu dovolit.Po vypočítání se zvolí nejbližší vyšší normalizovaný průřez.
Pro hliník platí S=l.I/u.17 , jinak je všechno stejné.Odporem zdroje ani spotřebiče není nutné se vůbec zabývat.
Tak takový jednoduchý a praktický vzoreček vidím poprvé, a že jsem vyučen krátce. Někam si to musím zapsat, to by byla škoda dělat něco složitě když to jde i jednoduše (jednicka)