Stav:
Stará zástavba,síť TN-C,AL vedení a pouze jeden jistič 10A na zásuvkový okruh.
Situace:
Při spuštění např. vrtačky v nějaké zásuvce okamžitě vybaví jistič a při připojení do jiné je to v pořádku.
A je to opravdu na stejném okruhu?
Nemáte nějakou starou vrtačku "ve třídě I" a nemá nějaký izolační problém?
A nemáte zásuvky zapojené "co kus, to originál", že by se vám sešly 2 chyby - jedna na spotřebiči a druhá v zásuvce?
Někdy jsou stavy při zapnutí silnějšího spotřebiče "na hraně", jistič může být za ta léta trochu mimo původní hodnoty a vypínat i při menším proudu, pak někdy stačí malá změna impedance smyčky (delší vedení, horší spoj,...) co rozhodne o tom, jestli to bude nebo nebude "držet".
Na přesnější odpověd by to chtělo "vidět" a hlavně "zkusit", proměřit,...