Při konstrukci ocelové zdviže v RD jsme řešili otázku připojení celokovové konstrukce na ochranné pospojování.
Vzhledem k tomu, že se v blízkosti nenachází reálná možnost natažení vodiče CY na přípojnici HOP, elektrikář připojil celokovovou konstrukci na svod hromosvodu, který se nachází téměř na střeše domu vodičem CY 6mm2, jako zatím jedinou možnost připojení.
V nejbližší době budou provedeny stavební úpravy a konstrukce bude řádně připojena na HOP.
Je možné takto dočasně připojit celokovovou konstrukci, které se dotýkají lidé na svod hromosvodu. Hrozí nějaké nebezpečí lidem, kteří se budou konstrukce dotýkat při úderu blesku do hromosvodu, když je k němu tato konstrukce připojena?
Tak jako je možné jet po dálnici v protisměru dvoustovkou, tak jako je možné hrát ruskou ruletu, i to co popisujete je možné. A je možné, že to obyvatelé ve zdraví přežijí, pokud se před bouřkou přesunou do místní restaurace.
Zavést svod hromosvodu dovnitř objektu, do míst s předpokládaným dotykem osobami, a navíc vodičem CY6, se dá pokládat za pokus o zabití.
Paráda, to je teda drsoň.
Co to zapálit rovnou a zatlouct dveře?
Děkuji za odpovědi. Právě proto jsem se ptal, abych věděl, co mám dělat. Odpojuji a při rekonstrukci řádně připojím na HOP. Je jen málo lidí na světě, kteří se nepotřebují ptát, protože ví všechno. Ještě jednou děkuji.
Rozhodně to ale nechápejte tak, že by bylo méně nebezpečné mít konstrukci neuzemněnou.
Již provádím opatření k řádnému a správnému uzemnění konstrukce - připojení na HOP.