Pokud něco provizorně napojím, protože není hotové pevné připojení potřebuji RZ?
Co to je provizorka?? ;D
Provizorně znám akorát prodlužovák, který tam pak straší 20 let. :D
A to něco je nová instalace, nově uváděná do provozu?
Jestli potřebujete revizi - jak to máme vědět, jestli ji po vás někdo chce?
Jestli je vhodné, aby provizorní instalaci někdo zkontroloval a proměřil - určitě je to správný přístup, který doporučuji (věřím, že nejen já)
Bych si dovolil kriticky pozamenat, že na provizorních instalacích "visí" půlka republiky a spolu s přírůstkem dobytka v instalacích se rýpajícího to již lepší nebude.
Quote from: Milan Hudec. on 10.04.2011, 20:06
Bych si dovolil kriticky pozamenat, že na provizorních instalacích "visí" půlka republiky a spolu s přírůstkem dobytka v instalacích se rýpajícího to již lepší nebude.
To je dost divné, i s ohledem na ten dobytek, protože právě v obytných a zemědělských budovách se podle čl. 16 ČSN 341090 prozatímní zařízení zřizovat nesmějí. :D
Quote from: kolejník on 10.04.2011, 10:59
Pokud něco provizorně napojím, protože není hotové pevné připojení potřebuji RZ?
Pokud musí být zařízení během rekonstrukce pod napětím "ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů" nepotřebujete výchozí RZ. Předpokládám že to nebude váš případ ;)
Provizorní EI se nemá dělat. dělat se může prozatímní a to musí odpovídat předpisům pro prozatímní zařízení.
Prakticky jsem na dotaz neodpověděl. revize tedy být musí a to v šestiměsíčních termínech.
Omlouvám se za termín"provizorní". Myslím "prozatimní".
Dle ČSN 34 1090/76, čl.23. ano