Setkal jsem se s problémem, že známému odešla TV a potom stejně druhá TV.
Tak jsem mu změřil multimetrem zásuvku a měl mezi svorkami L a N 233V a mezi svorkami N a PE 21V.
Je to špatně?
A má to vliv na TV, když nemá ochranný kolík?
Je to špatně - pravděpodobně se jedná o přerušený PE vodič, a to co naměříte mezi PE a N je napětí indukované do PE vodiče z fázového vodiče.
Quote from: Rostislav Slaný on 20.04.2011, 20:12
A má to vliv na TV, když nemá ochranný kolík?
Vliv to nemá. Ale pokud je to skutečně tak, jak píšete, naznačuje to dosti nevalný stav elektroinstalace, a při zatížení zásuvky odběrem (té TV) může napětí v zásuvce vypadat úplně jinak, než jste naměřil bez odběru. To pak už vliv na TV má.
Nové typy televizí zemnící kolík mají, otázkou je, k čemu je ve vnitřním zapojení použit, zda jen jako ochraný vodič neživých částí, nebo zda má další funkci u elektronických obvodů.
Jinak samozřejmě to je špatně, jedná se o velmi závažnou závadu a je nutné co nejrychleji kontaktovat odborníka.
Nové typy televizí ( u LCD je to téměř 100% pravidlo) mají zemnící vodič zejména kvůli rušení zdrojem a spínacími obvody displaye. PE vodič je obvykle připojen na kostru přístroje a tím pádem též na vnější kontakt (stínění) vstupního konektoru antény, což může způsobovat problémy, protože se přes uzemněný anténní systém a jeho kabeláž mohou při poruše vodiče PE v síti odvádět unikající proudy. Ještě větší potíže mohou vzniknout u sítě TN-C, kde na vodiči PEN vznikají jeho zatížením zcela zákonitě úbytky napětí díky jeho vlastnímu odporu a tudíž i bez jakékoliv závady bude plášť koaxiálního kabelu zatěžován nějakým pracovním proudem sítě (jeho velikost závisí na odporu vodiče PEN a kvalitě uzemnění antény).
Toto ale není problém tazatele, protože ten má zřejmě TV klasickou s CRT a ty zase jsou naopak obvykle připojeny jen dvojvodičově, protože jsou vyrobeny ve dvojité izolaci. Závada může být, jak zde již někdo psal, ve vodiči PE a napětí je jen naindukované a zaznamenané citlivým, digitálním multimetrem, ovšem to by nemělo mít nějaký zásadní vliv na činnost přístroje, nebo je naopak vadný vodič N, což je pravděpodobnější a může v tomto případě zatížením jiné fáze dojít skokově ke změnám výše napětí až ke 400V, které spolehlivě zničí spínaný zdroj televize během jediné špičky. V tomto případě by bylo vhodné zjistit, jaká jsou napětí v ostatních fázích rozvodu - pokud je připojení třífázové (obvykle u RD), nebude to problém, pokud je připojení jednofázové (u bytu ve větším domě), může být závada i ve společných rozvodech v elměrném rozvaděči a ve stoupačce.
Závada může být velice nebezpečná nejen pro přístroje, ale hlavně i pro obyvatele domu nebo bytu. Doporučuji zavolat rev. technika, ten má potřebné znalosti a přístroje k zjištění závady a potřebné zkušenosti k jejímu odstranění.