Máme chatu, která je částečně dřevostavba. Je použit centrální 4P proudový chránič, který v rozvodné skříni funguje i jako hlavní vypínač. Na chatu se jezdí na víkendy a po odchodu z chaty se vždy pro jistotu vypíná elektřina tímto centrálním chráničem. Tím, že se vypíná každý víkend ručně, vydrží to? Neni z důvodu finančního lepší ještě přidat levnější 3F jistič, kterým by se chata vypínala? Jen přeci je potom cenově lepší vyměnit jistič než chránič.
Pozrite sa do katalógu výrobcu, aká je mechanická odolnosť Vášho konkrétneho chrániča, alebo uveďte jeho presný typ, aby sme tak mohli urobiť namiesto vás. Ináč modulárne prístroje dobrých výrobcov sú stavané na tisíce až desaťtisíce mechanických cyklov, takže pri zapínaní raz týždene ste úplne v pohode. No a pokiaľ sa jedná lacnú o napodobeninu z ďalekého východu, je mechanická odonlnosť váš najmenší problém. Dokonca by sa dalo vám zaželať, aby k jeho zničeniu došlo podľa možnosti čo najskôr a vznikol tak dôvod na jeho výmenu. 8)
Životnost (trvanlivost) vašeho proudového chrániče najdete v technické dokumentaci.
Např. u chráničů Moeller PF6, PF7 se uvádí mechanická 20.000 spínacích cyklů, elektrická 4.000 spínacích cyklů.
(vzhledem k tomu, že vypínáte zřejmě bez zátěže, je pro vás relevantní mechanická trvanlivost).
Jiní výrobci uvádějí jiné hodnoty - je třeba jít po konkrétním typu.
P.S. Vy tam nemáte hlavní jistič před elektroměrem?
Výrobce proudového chrániče je OEZ. Přesné označení teď nevím. Nemyslím, že je to zrovna "napodobenina". Trvanlivost bude jistě vysoká. Hlavní jistič před elektroměrem samozřejmě máme, ale sloupek s elektroměrem je dost bokem. Je snažší vypínat v rozvodné skříni, která je umístěna u vchodových dveří.
Ještě abych se opravil, místo 3f jističe bych použil 3f modulový hlavní vypínač. Co vy na to?
Pokojne naďalej vypínajte prúdovým chráničom. Pri vypínaní testovacím tlačidlom zároveň zadosťučiníte výrobcom predpísaným kontrolám.
Vypínal bych to dál tím chráničem, jelikož je obyčejného provedení, suplujete tím jeho předepsané pravidelné zkoušky, takže máte situaci dva v jednom.
Důležité je i sem tam si ho nechat zkontrolovat jak FI vypíná MP.....máte pak jistotu !! (dance)
Nebo udělat pravidelnou revizi....
Důležitý faktor proč vypínat chránič je dle vyjádření výrobce (Moeller) především demagnetizace spouště. Dle tohoto školení mi bylo zděleno, že nevypínat chránič, znamená snižovat postupně jeho citlivost až k totálnímu znecitlivění.
Takže tím, že ho vypínáte (ať už testem, nebo ručně) mu naopak vlastně životnost prodlužujete.
Bližší k tomuto tématu na stránkách Eaton-Moeller
Quote from: Olda Morávek on 14.05.2011, 06:47
Důležitý faktor proč vypínat chránič je dle vyjádření výrobce (Moeller) především demagnetizace spouště. Dle tohoto školení mi bylo zděleno, že nevypínat chránič, znamená snižovat postupně jeho citlivost až k totálnímu znecitlivění.
Takže tím, že ho vypínáte (ať už testem, nebo ručně) mu naopak vlastně životnost prodlužujete.
Ruční vypnutí chrániče tuto službu (odmagnetování spouště) neposkytuje - je to čistě mechanický úkon.
Vypínejte pomocí testovacího tlačítka.
Quote from: Fuk Tomáš on 15.05.2011, 19:29
Ruční vypnutí chrániče tuto službu (odmagnetování spouště) neposkytuje - je to čistě mechanický úkon.
Vypínejte pomocí testovacího tlačítka.
Jak u které konstrukce.
Každopádně je lepší vyp. tl., otestujeme i funkci.