Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný všem zaměstnancům v kanceláři pracujícím ?
Pronajímatel kanceláře zamkl rozvaděč s jističi (zamkl znamená FABkou) a nechce nám dát klíč, přijde mi to divné, co když bude při úrazu potřeba rychle vypnout proud ? Neřeší toto nějaký předpis ? Pronajímatel tvrdí že v případě úpotřeby mohu zavolat nonstop ostraze která mi rozvadě odemkne, to ale znamená zdržení ...
Myslím si, že volně přístupný všem rozhodně ne. U nás ve firmě taky kromě elektrikářů a údržby nemá nikdo přístup k rozvaděči s jističi. Myslím, že nikde u zaměstnavatele či pracovišti nemá kromě elektrikáře a údržby přístup k jističi a jinému podobnému.
Dokonce my každý rok podepisujeme zápisník bezpečnosti práce o zákazu manipulování s jakýmkoli podobným elektrickým zařízením. mohu být klidně elektrikář, ale pokud nepracuji pro danou firmu jako elektrikář nemám právo ba dokonce opačně mám zákaz s ní jakkoliv manipulovat.
Ale dávám za pravdu, že zamykat rozvaděč fabkou je divné. Zase na druhou stranu pro hasiče a jiné by měl být volně přístupný.
Rozvaděč nad 25A musí mít hlavní vypínač, který je veřejně přístupný. Souvisí to i s požární bezpečností, aby se třeba hasiči do rozvaděče nemuseli prokopat krompáčem.
Samozřejmě, že si provozovatel může rozvaděč zamknout a nahození jističe řešit svým zaměstnancem.
PS: Následky úrazu elektrickým proudem nejrychleji zmírníte tak, že postiženého rychle dostanete z dosahu částí pod napětím (za dodržení pravidel vlastní bezpečnosti). Lovit v rozvaděči správný jistič není to pravé ořechové.
Těch 25A platí v "bytech", v ostatních instalacích by umístění vyp. prvku mělo být zvoleno na základě vyhodnocení rizik a místních specifikací.
To jistě, ale protože neznám kancl, kde by něco takového bylo (analýza rizik), dá se to aplikovat i tam.
Quote from: Milan Hudec. on 11.05.2011, 10:45
Těch 25A platí v "bytech", v ostatních instalacích by umístění vyp. prvku mělo být zvoleno na základě vyhodnocení rizik a místních specifikací.
Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik), nad 25 A musí být všude kromě bytů.
Pokud jsou pracovníci firmy proškolení z BOZP tak natáhnout jistič mohou.../ale jen jednou podle MPBP/...
stačí zámek na "elektro" klíč....ať už jakýkoliv.....
Pokud bude uzamčen na FABku musí být vyrážecí tlačítko volně přístupné....ať už na dveřích, nebo pod sklem v krabici.... ;)
Řešíme případ, kdy majitel objektu znepřístupnil ovládání jističů a zda má na to právo.
Zajistit přístup k jističům jednotlivých obvodů nemusí, to se dá vyřešit provozním předpisem (volejte vrátnici).
Důvodem může být například zamezení vypnutí (třeba omylem) jiného obvodu a nechtěnému pádu počítačů nebo jiné technologie.
Jiná věc je, zda musí být zajištěna možnost vypnutí celého rozvaděče v případě požáru.
Quote from: Radim Strycharski on 11.05.2011, 12:41
Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik), nad 25 A musí být všude kromě bytů.
Nesouhlas, já to vidím právě naopak než Vy, a to:
do 25A "nikde"
nad 25A musí být v bytech (obecně řečeno).
Pan Strycharski má pravdu:
QuoteČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.15:
... Každý rozvaděč se musí dát samostatně vypnout ...
... tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25A ...
Já to vidím takto
Pokud nebudeme uvažovat normu, či předpis jiný a bavíme se o požadavcích ČSN 33 2130 ed.2, pak Vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů).
takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí.
byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí
byt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí
Quote from: Milan Hudec. on 11.05.2011, 15:36
vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů).
Netýká se jen bytů ani zjednodušeně, protože budovy občanské výstavby mají poměrně širokou definici.
Quote from: Milan Hudec. on 11.05.2011, 15:36
takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí.
Průmyslové provozy ČSN 33 2130 neřeší.
Quote from: Milan Hudec. on 11.05.2011, 15:36
byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí
byt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí
Čl. 7.6.15 je řekl bych jasný: "Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice..."