Připravuji rekonstrukci bytového jádra - koupelny.
Elektrické v ní bude světlo, infrazářič, sušák na ručníky (žebřík).
Kolega v práci dělal něco podobného a stejně jako my nemá v koupelně pračku, tedy mu udělali koupelnu vše na jeden jistič s chráničem.
Já mám ale topení v bytě přímotopy a chtěl bych mít i infrazářič a žebřík jen na levný proud.
Napadlo mě k nim přivést napětí samostatným drátem a použít 4 (5) žilový kabel.
Může to tak být udělané?
Najlepsi napad je zavolat si niekoho s opravnenim na pracu na vyhradenom technickom zariadeni - elektrikara:)
Nemůže to být tak udělané.
Elektroinstalace v koupelnách se musí provést dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
Pozvěte si elektrikáře a s ním proberte celou rekonstrukci a nebo si zaplaťte revizního technika, který vám na celou stavbu dohlédne a vy si pod jeho dohledem můžete část elektroinstalace udělat sám.
Děkuji za odpověďi.
Samossebou si instalaci nechám udělat od řemesníka. Chci si jen dopředu rozmyslit jak co udělat a chtěl jsem mít ověřeno zda nemám neproveditelné požadavky.
Mrkněte třeba sem (http://elektro.tzb-info.cz/domovni-elektroinstalace/67113-elektricke-instalace-v-koupelnach-a-kuchynich-bytovych-i-nebytovych-prostorach) (ignorujte chybu v označení normy, správně má být -701 místo -71).
Stručně řečeno:
1) Na uvedeném odkaze najdete zóny, které musíte respektovat při umístění přístrojů. Snažte se je dodržet co nejpečlivěji. Nejčastější chyba je u umístění zásuvky v umývacím prostoru, takže si rozmyslete, jak velké umyvadlo hodláte instalovat, aby se vám nedostalo pod zásuvku.
2) Všechny zásuvky v koupelně musí být chráněny proudovým chráničem o IDN=30mA
3) Osvětlení musí být buď
a) napájeno z bezpečnostního zdroje mn (12V), který je umístěn mimo prostor koupelny. Obvykle v podhledu v kuchyni nebo ve stoupačce.
b) chráněno proudovým chráničem, pokud bude napájeno 230V.