Zítra píšu písemnou zkoušku.
A celý tři roky nás učili že pro jištění HDO by měl být jistič max. 6A zaplombovaný v zapnuté poloze.
A dnes jsem studoval ještě jiné schéma elektroměrovýho rozvaděče a ten udává jistič 2A.
Chci se pro to zeptat jaká hodnota je správná.
Přeci jenom náš učitel nepatří k nejmladším ročníkům tak jestli se něco nezměnilo.
Pro tento případ a mnoho podobných jsou rozhodující připojovací podmínky distributora. Ty jsou dány podnikovou normou distributora a zpravidla distributor požadavky uvedené v těchto připojovacích podmínkách vyžaduje.
Pokud v písemce uvedete, že jistič 2/B1 je správně s odkazem na připojovací podmínky distributora, měl byste být OK. Pokud by to chtěl profesor zpochybnit, vyvolejte diskuzi na téma, co je víc, zda nějaké tvrzení někdě v učebnici o jističi 6/B1 nebo připojovací podmínky, přes které zpravidla nejede vlak a které vyžadují jistič 2/B1.
Z této zkoušky byste měl odejít posléze jako vítěz ;)
Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrového rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A.
Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A.
Quote from: Pavel Horský on 31.05.2011, 14:26
Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrového rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A.
Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A.
Nás zase E-oňáci cvičí na jiných podmínkách, viz kapitola 7.2, strana 10, a dále na konci brožury praktická schemata zapojení ;)
V Praze pro jistotu nejistí pravděpodobně vůbec. (dance)
Jestli tu nemluvíte náhodou o dvou různých věcech:
1) jištění napájení sazbového spínače (přijímače HDO), pokud tento není součástí elměru. Typicky plombovaný, v elměr. rozvaděči, 2 A.
2) jištění napájení stykače HDO, ovládaného sazbovým spínačem. Typicky neplombovaný, v hlavním rozvaděči, 6 A.
Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.
Opravdu to závisí na připojovacích podmínkách distributora. (norm)
Quote from: František Janeček on 31.05.2011, 15:02
Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.
Jj, nechal jsem se zmást termínem spínací prvek, což je u ČEZu především přijímač HDO ;D
Kde asi vznikl problém :
ČEZ měl v připojovacích podmínkách vždy 2A, ale poslední dva roky má 6A.
Díky moc všem..... ted už jsem zase o něco chytřejší tak držte palce zítra písemná zkouška :D udělat projekt bytu 3+1 uděta výpočet ubytku napětí na přípojce 30 otázek testových, 4 doplňující a ještě nějaký věci kolem projektu jako elektroměrovej rozvaděč a okruhovej... tak doufam že to nějak dam..
Elektrice Zdar
Tak pak dejte vědět, jak jste dopad ;)
Velice pěkně je to napsáno v knížce tuším "Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků"......Jsou tam popsány všichni ditributoři v české republice a jejich "anomálie" v připojení.....
Ano každý distributor má svoje podmínky připojení!
Jistič HDO se u PRE pokud se dá na svorkovnice elměru-jištění se nedává!
U ČEZ se dává max 6A
U E ON se dává max 2A
Např. Moeller vyrábí speciální jističe pro cívky stykačů,HDO a pod.mají asi 4A...mají lépe chránit cívky a podobné napájené součástky.
Quote from: Radek Červený on 31.05.2011, 17:32
Tak pak dejte vědět, jak jste dopad ;)
Ještě můžete návdavkem přidat ty testové otázky, at se podíváme pravdě do očí :D