HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Venca75 on 06.06.2011, 14:38

Title: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Post by: Venca75 on 06.06.2011, 14:38
V projektu pro územní rozhodnutí je navržena 1 smyčková přípojková skříň, ale v SoBS od ČEZu jsou v technických podmínkách navrženy přípojkové skříně 3.
Má ČEZ nějaký zájem na tom, nasekat víc přípojkových skříní, když by stačila 1?
Jedná se o budoucí malé obchodní centrum se 3 obchodními jednotkami, povolený rezervovaný příkon od ČEZu je pro 3fázové jističe 134A, odhadem určený instalovaný příkon Pi=100kW.
Předpokládám, že buď bude 3x přímé měření s 3x fakturací ČEZu,  nebo 1x nepřímé s 1x fakturací ČEZu a 3x podružné měření a provozovatel obchodního centra si rozúčtuje nájemníky podle podružných elektroměrů.
Platí se snad za provoz přípojkové skříně? Platí se přece jen 500Kč/A při zřízení přípojky, nebo se mýlím?
Title: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Post by: Martin Bauer on 06.06.2011, 17:53
Doporučil bych kontaktovat ČEZ, v zásadě si myslím, že mohlo dojít ke "komunikačnímu šumu" a technik vydávající rozhodnutí rozhodl 3x přípojka tak 3x přípojková skříň.
Z mé zkušenosti v KV lze dohodnout ledacos, i když to občas je běh na dlouhou trať.

Ještě otázka: 3x přímé fakturační měření bude v jednom RE nebo ve třech hned vedle sebe? Jaké je konečné řešení?
Title: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Post by: Venca75 on 07.06.2011, 10:40
Prozatím je řešení takové, že mají s ČEZem dohodnuty 4 přípojky.
3f 20A - společná spotřeba (reklamní pylon, VO)
3f 32A - prodejna 1
3f 32A - prodejna 2
3f 50A - prodejna 3

4 přípojky ve 3 pilířcích umístěných u vstupů do prodejen.
Nechápu, proč nechtějí 1 měření s jedním přípojným místem (např. SS100 nasmyčkovyt AYKY3x120+70) na fasádě objektu a hlavní rozvaděč s podružnými měřeními umístit do technické místnosti. Místo toho si chtějí zohyzdit každý vstup do prodejny přípojkovým pilířem  :-[
Title: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Post by: halik on 10.06.2011, 12:03
Quote from: Venca75 on 07.06.2011, 10:40
Nechápu, proč nechtějí 1 měření s jedním přípojným místem (např. SS100 nasmyčkovyt AYKY3x120+70) na fasádě objektu a hlavní rozvaděč s podružnými měřeními umístit do technické místnosti. Místo toho si chtějí zohyzdit každý vstup do prodejny přípojkovým pilířem  :-[




Zjevně nechápete myšlení těchto podnikatelů. Zkrátka se jim nechce řešit podružné odběry a něco rozfakturovávat, vymáhat případné nedoplatky za podružně profakturovanou elektřinu. Místo toho nechají zkrátka každý prodejní úsek toho obchodní centra udělat zcela samostatným odběrným místem vůči distributorovi. Ať si zkrátka má každý ten obchodníček vlastní smlouvu s ČEZ/EON/PRE - to patrně jejich idea.
Title: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Post by: Venca75 on 10.06.2011, 20:49
jj, je to sice dál, ale za to je tam horší cesta.