Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m a na konci by mělo být 16 zářivkových trubic po 36W?
Vzhledem k indukční zátěži bude pravděpodobně vedení namáháno, proto se chci ujistit a poradit z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
Projektant->vypocet
Já bych to nehrotil. 50m není žádná vzdálenost (pokud to není 100m od trafa). Zářivky si vezmou 2,5A, maximálně 4A nekompenzované. CYKY-J 3x1,5 bude stačit.
Quote from: Dalibor. on 08.06.2011, 19:11
Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m a na konci by mělo být 16 zářivkových trubic po 36W?
Dotaz je akceptovatelný pouze od studenta 1. ročníku SPŠE. :-[
Quote from: Milan Illek on 08.06.2011, 23:20
Dotaz je akceptovatelný pouze od studenta 1. ročníku SPŠE. :-[
Dokáži si představit, že někteří jedinci by na toto téma vyplodili i vcelku zajímavou diplomovou nebo alespoň bakalářskou práci. Zcela banální snad jen na první pohled. Vždyť na "problém" lze pohlížet rovnou z několika úhlů. Impedanční smyčka (jištění), hospodárný průřez, úbytek napětí, 1f versus 3f připojení spotřeby,....
Asi tak... záleží co to je, k čemu to je, co to bude v budoucnu. Na 16 zářivek bude stačit 3x1,5, ale nebude tam někdo časem chtít ještě zásuvku? No a nebo něco víc? Je to 50m výkopu. Co když si za 2 roky někdo vpomene......