Prosím o radu zkušenějších kolegů. Co s tím co je na fotce?
Majitel tomu chce dát kulturu (nedivím se). Tak sháním nějaký rozvaděč vhodný na montáž na hořlavé podklady. Ale zatím nic (Schneider, Schrack, Hensel...) Google tak nic zatím nenašel. Ale budu hledat dál. Diskuze tu už jsem projížděl, ale s nulovým výsledkem.
Ještě mě napadlo nechat tam původní desku (PREMIX?) a na ni dát obyčejnou rozvodnici na povrch. Ale nejsem jist jestli je to úplně košer.
Je to instalace ne chatičce, která je celá ze dřeva, takže přesun jinam nepřipadá v úvahu. Rozvody má majitel nové, po zběžné prohlídce je to vše TN-S v mědi. Detailní revize se bude provádět v rámci té úpravy rozvaděče.
Nejspíš bych to řešil nástěnným provedením od Schracku e el.měrovou vaničkou a podložit 10 mm tepelněizolační podložkou.
Nevím ale, jaká je hloubka výklenku na obrázku, chce to porovnat, aby se tam vešel.
Fakturační elektroměr tam nemá co dělat. To je první změna, kterou je nutné provést.
Elektroměr má být na veřejně přístupném místě. (norm)
Pokud to není fakturační elektroměr, ale pouze rozúčtovací, určitě bych jej nahradil elektroměrem na DIN lištu.
Pak už nebude zapotřebí tolik prostoru a je možné použít jakýkoliv rozvaděč, nejlépe v úplném krytu IP55.
Quote from: Štefan Beláň on 13.06.2011, 21:29
Fakturační elektroměr tam nemá co dělat.
Nebyl bych si tím úplně tak jistej. Teda nevím jak v rajonu ČEZ nebo PRE, ale u EONu to pokud se bude jednat o rekonstrukci a ne nové odběrné místo, tak to projde i uvnitř objektu. Nicméně určitě počítám s konzultací s Eonem.
Quote from: Štefan Beláň on 13.06.2011, 21:29
Pak už nebude zapotřebí tolik prostoru a je možné použít jakýkoliv rozvaděč, nejlépe v úplném krytu IP55.
Myslíte opravdu jakýkoliv rozvaděč s izolační podložkou. Nebo bez podložky?
Quote from: Štefan Beláň on 13.06.2011, 21:29
Fakturační elektroměr tam nemá co dělat. To je první změna, kterou je nutné provést.
Elektroměr má být na veřejně přístupném místě. (norm)
Dovolím si velmi opatrně nesouhlasit - minimálně ČEZ již upustil od striktního vyžadování ER na veřejně přístupném místě (u novostaveb ano) - Připojovací podmínky, bod 5.2
Třeba v místech kde probíhají rekonstrukce ze vzdušného vedení do země se majitelé nemovitostí dost často bránili stavět nové pilíře v plotě a rozkopávat kus domu/zahrady... při přesunu měření. Tuším že snad na tohle téma proběhly i nějaké soudy, ale znám už jen aktuální situaci.
QuoteDovolím si velmi opatrně nesouhlasit - minimálně ČEZ již upustil od striktního vyžadování ER na veřejně přístupném místě (u novostaveb ano) - Připojovací podmínky, bod 5.2
Třeba v místech kde probíhají rekonstrukce ze vzdušného vedení do země se majitelé nemovitostí dost často bránili stavět nové pilíře v plotě a rozkopávat kus domu/zahrady... při přesunu měření. Tuším že snad na tohle téma proběhly i nějaké soudy, ale znám už jen aktuální situaci.
Ano, je to pravda. Vidí to sice neradi, ale dá se to vyargumentovat. V mém případě pomohla "trocha násilí".
Quote from: Zdenek Rajmont on 14.06.2011, 06:40
Ano, je to pravda. Vidí to sice neradi, ale dá se to vyargumentovat. V mém případě pomohla "trocha násilí".
Souhlasím, dá se to vyargumentovat, ale těch keců a obstrukcí okolo, to nikomu nezávidím.
Quote from: Josef Slanina on 14.06.2011, 07:59
Souhlasím, dá se to vyargumentovat, ale těch keců a obstrukcí okolo, to nikomu nezávidím.
V rajónu E ONu je to celkem bez argumentace....pokud máte platnou RZ od rekonstrukce, elektroměr může
zůstat za dveřmi /podle původního stavu/...
Tzn.: nemají "řeči" ! ;) :)