U ponorného čerpadla-kalového, je poškozená přívodní šňůra.
Je možná oprava běžným eletrikářem nebo nemožná při nutnosti zapojení nové šňůry?
Tak aby se tam nedostala voda nebo případné probíjení :)
Ano, oprava běžným elektrikářem je možná. Záleží na tom, jak je poškozená. Jako dobrou opravu nepovažuji omotání izolačkou.
V případě přerušení vodičů naspojkovat lisovacími dutinkamí žíly a použít vhodné smršťovací bužírky určené pro použití do vody - mají vnitřní vrstvu lepidla.
Původní tazatel se ptá na možnost výměny celé šňůry ovšem poskytl nám velmi málo informací. U čerpadla české výroby typu "Bíbo" je to jednoduchá záležitost (pro toho, kdo ví jak na to), u různých dovozových typů to bývá problém, hlavně následné utěsnění jak přívodního kabelu, tak těla čerpadla.
Quote from: Zdenek Hejčl on 25.06.2011, 09:19
V případě přerušení vodičů naspojkovat lisovacími dutinkamí žíly a použít vhodné smršťovací bužírky určené pro použití do vody - mají vnitřní vrstvu lepidla.
Dovolím si nesouhlasit.
U pohyblivého přívodu je víc než pravděpodobné, že se vodiče opět přeruší v místě napojení. Pokud jsou to pracovní vodiče, je to jen další "zbytečná práce", pokud se přeruší ochranný vodič, nepozná se to na funkci, ale vznikne velmi nebezpečný stav!
Výměna kabelu je výrazně lepším řešením.
V místě spojky je poněkud tvrdší kabel drží ho právě ta smršťovačka a jsou tím zafixované i dutinky. Drží to moc dobře vyzkoušené - jen se nesmí použít kdejaký šunt.
Samozřejmě výměna celého kabelu je lepší řešení a nakonec vyjde i levněji. ;)
Nejprve-co to je za kategorie "běžný elektrikář"?
Každý schopný elektrikář ví, jak postupovat u porušeného přívodu k ponornému čerpadlu vzhledem ke krytí a podmínkám /VV/ kde čerpadlo pracuje.....
Něco nadpojovat-to vám nezaručí krytí /dobrou izolaci/......Já bych neopravoval ani kabel od čerpadla v prostředí bez nebezpečí....
Pokud nemá elektrikář nářadí a neví jak ho utěsnit , tak ať se do toho nepouští !!Servis vám ho vymění a je tam jaká-si jistota, že nepoteče do čerpadla... (dance)
Bohužiaľ tu nejde len o schopnosť alebo zručnosť elektrikára.
Ja som sa stretol z nasledujúcim prípadom.
Na ovládanie polievacieho čerpadla použil záhradník (dodávateľ zavlažovacieho systému), PRESS KONTROL, na ktorom je prívodný kábel dlhý len 30cm.
Dať však do studni do takej blízkosti zásuvku nie je možné,
lebo by bola takmer pod vodou pri relatívnej vlhkosti 100%.
Preto som na tomto spínači vymenil prívodný kábel za dlhší,
aby som mohol dať zásuvku do suchšieho prostredia.
Asi po jeden a pol roku sa tento spínač pokazil.
Podotýkam, že nie s titulu výmeny kábla.
Nechceli uznať reklamáciu, nakoľko z prístrojom bolo "manipulované".
(My v práci bežne meníme káble na ponorkách, ale sú to už staršie, kde sa záruka neuplatňuje a v prípade spálenia motora alebo inej poruchy opravy robíme sami.)
To František Šohajda : Něco nadpojovat-to vám nezaručí krytí /dobrou izolaci/......
Právě proto používám spojky - smršťovací bužírky pro použití do vody. ;)
Metr té bužírky stojí cca 1200,-Kč. Ano je to drahá spojka, ale velice spolehlivá.
Napojení nebo opravu poškozeného kabelu od čerpadla by neměl provádět normální elektrikář. To že má někdo zkoušky z vyhlášky 50 ještě neznamená že může provádět vše s elektrikou. většina ponorných čerpadel hlavně pro vrty se vyrábí pouze s vývodem v délce do 1m a kabel v potřebné délce dodává odborný servis dle požadavků zákazníka. Proškolený pracovník odborně napojí kabel. Spojka je správně provedena, těsná, pevná a funkčí a musí se provést zkoušky napojení kabelu. Někteří výrobci čerpadel dokonce dodávají k čerpadlům i svůj materiál na spojky. Na odborně provednou spojku se pak dále vztahují i záruční podmínky. Proto nedoporučuji nechat opravit poškozený kabel "normálním elektikářem". A jinak odborná spojka se cenově pohybuje okolo několika stokorun. Nový kabel v mnoha případech v řádech tisíců, zvláště pak u konektrorových zalívaných spojek a průchodek.