Při kontrole nově instalované technologie na střeše budovy mě překvapilo řešení připevnění jímačů. Pro názornost přikládám fotografii (bohužel pouze z mobilu).
První otázka, proč tam ten jímač vlastně je, je-li vůbec potřeba
Příchytky zjevně neodpovídají ČSN EN 50164 Součásti ochrany před bleskem, Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
Část 4 bych asi nepoužil, ta se týká podpěr vedení. Zde bych poukázal na to, že použité upevňovací pásky nejsou určeny k uchycení jímací tyče a zřejmě nedokážou zajistit to, aby se jímač postupně při vibracích větrem nesklepal postupně dolů. Pokud by byl použit nekvalitní stahovací pásek, mohlo by to i prasknout.
Svorku dole bych nedal tak, aby dělala křížový, ale paraelní spoj. Konstrukce zábradlí je součástí jímací soustavy a podle toho by na něm měla (mimo fotografii) být použita odpovídající opatření.
Quote from: Pavel Ryšavý on 29.06.2011, 10:52
První otázka, proč tam ten jímač vlastně je, je-li vůbec potřeba
To by chtělo vidět z jiného, vzdálenějšího místa, na prostor. Možná ten jímač musí být vyšší než zábradlí, aby vznikl potřebný "chráněný" prostor.
Děkuji všem za reakce a dovolím si odpovědět na na vlastní otázku:
Jímač LPS lze připevnit na zábradlí, ale ne tímto způsobem. Podle mého názoru (děkuji za normy online) co se týká ochrany před bleskem zde není problém, mimo zmiňované provedení. To může být mimo jiné v rozporu s ČSN EN ISO 14122-3 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
7.2.6 V délce madla musí být proti překážce volný prostor minimálně 100 mm,
i když to je parametr zábradlí pro schodiště, pro vodorovná zábradlí jsem něco podobného v této normě nenašel.
Ale ;) v ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí je v 5.5.4 Mezi madlem a konstrukcí zábradlí musí být světlá vzdálenost alespoň 60 mm...