Kolik je plus a kolik mínus, pro ochranné pospojení pračky v bytové koupelně?
Pračka je 15 cm od sprchového koutu s posuvnou zástěnou, samozřejmě na chrániči, přívod vody do celé koupelny v plastu (včetně stoupaček), odpad v plastu (min.v délce 3 m). Možný potenciál pouze na topném žebříku, vzdáleném 1,3 m od pračky a sprchového koutu.
(Pospojeno dle normy).
Nehrozí v nějakém případě spíše ,,přitažení" potenciálu?
Pospojoení pračky v koupelně?
Ve Francii nutnost u nás zbytečnost.....
A jen u praček dovezerných z Francie objevíte na pračce vnější ochrannou svorku...
o:-)
Nevím jak hospodyňky ve Francii, ale v našich končinách je zvykem pračku odepínat i vidlicí ze zásuvky, v tomto případě je lépe, že pračka není připojena nijakým ochranným vodičem - možnost zavlečení cizí závady.
Quote from: Milan Hudec. on 09.07.2011, 12:25
v našich končinách je zvykem pračku odepínat i vidlicí ze zásuvky
To jsou asi nějaké velmi zapadlé končiny. ;)
Quote from: Radim Strycharski on 09.07.2011, 15:54
To jsou asi nějaké velmi zapadlé končiny. ;)
Zapadlé, leč krásné, ženy zde svého muže na slovou poslechnou, neodmlouvají, a vypínají tepelné spotřebiče ze zásuvek, prostě ráj. :)
Quote from: Milan Hudec. on 09.07.2011, 12:25
...v našich končinách je zvykem pračku odepínat i vidlicí ze zásuvky, v tomto případě je lépe, že pračka není připojena nijakým ochranným vodičem - možnost zavlečení cizí závady.
Pokud hospodyňka postupuje tak, že
1) naplní pračku, nasype/nalije prací a avivážní prostředky, zavře pračku, nastaví program, zapne vypínač pračky.
2) pustí vodu
3) vidlici šňůry zasune do zásuvky, aniž by se dotkla pračky
4) opustí a zamkne koupelnu, klíč uschová v záňadří
5) nahodí jistič zásuvkového obvodu pračky
6) vyčká, dokud není dopráno
7) shodí jistič zásuvkového obvodu pračky
8 ) odemkne koupelnu
9) vidlici šňůry vytáhne ze zásuvky, aniž by se dotkla pračky
10) vypne vypínač pračky
11) zavře vodu
12) otevře a vyprázdní pračku
pak bych s vámi souhlasil. Protože to tak ale na 99,99% nedělá, preferoval bych pospojení ;)
Pokud spotřebič nemá svorku pro ochranné pospojování, potom podle mého soudu nemusí být připojen na ochranné pospojování. Podmínky provozu spotřebiče určuje kromě jiné i výrobce. Pokud na spotřebiči není svorka pro ochranné pospojování, potom zcela určitě výrobce s ochranným pospojování nepočítá.
Quote from: Jaroslav Hasala on 09.07.2011, 18:59
Pokud spotřebič nemá svorku pro ochranné pospojování, potom podle mého soudu nemusí být připojen na ochranné pospojování. Podmínky provozu spotřebiče určuje kromě jiné i výrobce. Pokud na spotřebiči není svorka pro ochranné pospojování, potom zcela určitě výrobce s ochranným pospojování nepočítá.
Přesně tak.
Zde již bylo podobné téma zda pospojit odpad ve sprchovacím koutu. Pokud není výrobcem stanoveno resp. není výrobcem svorka k dispozici, není co řešit.
Viz. zde ... http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2155.0.html
Ale mě osobně zaujala tato věta!
Nehrozí v nějakém případě spíše ,,přitažení" potenciálu?
QuoteNehrozí v nějakém případě spíše ,,přitažení" potenciálu?
Je to případ od případu...nedá se to všeobecně určit!
Někdy je lepší nic nepospojit....jindy je lepší zase všechno pospojit,někdy dvakrát... (dance)
Od toho jsou projekty,revize, měření a pod..!
Pokud je vodič pospojení spojen dostatečně malou impedancí s ochrannými vodiči a uzemněním, tak zavlečení nehrozí.
Pračka odpojená šnůrou ze zásuvky, je v podmínkách normální vody a plastového potrubí na úrovni odloženého plechového kbelíku v koupelně, tento snad také nezemníme :)
Pokud je pračka připojena do zásuvky, má "zem" přes šnůru.
Pokud si vzpomínám, v některých zemích (asi je to i zmíněná Fr.) mají obecně vodivější vodu, proto ta svorka, aby i při odpojené pračce ze zásuvky byla ochrana zachována.
Vy pořád řešíte, aby se vám odněkud, prostřednictvím pospojené pračky, nedostalo na kostru vypnuté pračky nebezpečné napětí. Ponecháváte přitom stranou dva dosti podstatné aspekty:
- pokud by se na ostatní pospojené předměty odněkud zavlekl nebezpečný potenciál, jsou ty ostatní pospojené předměty na nebezpečném potenciálu a ohrožují osobu v koupelně. Pokud by byla pospojena i od sítě neodpojená pračka, je slušná šance, že tento potenciál na pospojených předmětech bude nižší, a tedy méně nebezpečný (část poruchového proudu se odvede síťovou šňůrou pračky).
- nejpravděpodobnější příčinou zavlečení nebezpečného potenciálu na kostru zapnuté pračky je právě tato pračka, její přívodní šňůra a zásuvka. Pokud je pračka pospojena s ostatními vodivými předměty v dosahu, vč. připojení tohoto pospojení na PE(PEN), nebezpečí je zažehnáno.
Jediná situace, kdy pospojení pračky zvyšuje riziko úrazu, je ta, kdy do koupelny vede jediný PEN pro zásuvky, pospojovací vodič je připojen na tento jediný PEN a dojde k poruše tohoto jediného PENu. Pro eliminaci tohoto rizika je tedy třeba k pospojovacímu vodiči přivést samostatný PE.
P.S. uvádí se zde, že pospojení pračky v některých případech není nezbytné. OK, to ale neznamená, že není užitečné.
V našich posledních příspěvcích nevidím zásadní rozdíl, souhlas.