Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh v malé chatičce,
která má v ER hlavní jistič B10/3,
přívod 5x4, RCD 25A, 0.03A,
jeden světelný okruh jištěný B6/1 a jeden zásuvkový se třemi zásuvkami.
Lze použít B10/1?
PD není (a nebude).
Nech absencia odpovedí vám je dostatočným vodítkom. 8)
Tady se toho moc nevymyslí.
Co používáte nebo plánujete za spotřebiče?
6A je cca 1300W, to může být na zásuvku tak pro televizi, rádio, lampičku,...
PC má nějakou špičku při zapnutí, i když má odběr menší, mohlo by to při zapínání padat.
Rychlovarná konvice - to by chtělo "minimálně" B10A.
Pokud B10A, chtělo by to hlavní jistič z řady 10kA a okruhový 6kA (nebo pokud je to možné, tak i nižší), pak je "šance", že alespoň při některých závadách vypadne okruhový tak rychle, že hlavní vydrží.
Mna by skôr zaujímalo, načo je tam trojfázový prívod, keď sú v celom objekte dva okruhy. Teda skôr naopak: prečo sú len dva okruhy, keď je prívod trojfázový. Ale ono to asi vzniklo nejakou postupnou evolúciou.
Tak či tak, čo sa týka selektivity, tam nič nevymyslíte, je to úplne v háji. Na zásuvkové okruhy dajte najsilnejší možný istič aký vedenie znesie, takže asi to B10, nech sa tam dá aspoň voda v konvici zohriať. Ja by som sa snažil hlavne využiť všetky tri fázy - pri aktuálnom stave máte (aspoň) jednu úplne nevyužitú.
Quote from: Jozef BABJAK on 08.07.2011, 07:44Teda skôr naopak: prečo sú len dva okruhy, keď je prívod trojfázový. Ale ono to asi vzniklo nejakou postupnou evolúciou.
To mi připomíná, že jsem nedávno na "své" chatě objevil, že je tam sice jištění 3x20A, ale celý dům visí na jedné fázi a 3f je tam jen jedna zásuvka - která se používá asi 2x za rok.
Moja posledná podobná skúsenosť bola z jedného panelákového bytu, kde sa problém s nefunkčným ističom "vyriešil" presunutím výstupného vodiča pod istič vedľajší. Najskôr som bol v nemom úžase ja, a potom aj majiteľ, keď som mu vysvetlil, o čo ide a prečo tadiaľ cesta nevedie.
Blbá situácia, v tom prípade by som sa vykašľal na selektivitu a natiahol by som tam ešte 2 zásuvky z neobsadených fáz a istil ich B10. Síce revízny technik nebude mať z toho radosť.
Quote from: Milan_Sk on 08.07.2011, 09:17
Blbá situácia, v tom prípade by som sa vykašľal na selektivitu a natiahol by som tam ešte 2 zásuvky z neobsadených fáz a istil ich B10. Síce revízny technik nebude mať z toho radosť.
Nemá vliv na schopnost provozu z hlediska bezpečnosti. :)
Běžně se dostanou jističe 8A, na menší rychlovarku stačí (8xcca.1,3).
Quote from: Jiří Schwarz on 08.07.2011, 07:36
Tady se toho moc nevymyslí.
Co používáte nebo plánujete za spotřebiče?
6A je cca 1300W, to může být na zásuvku tak pro televizi, rádio, lampičku,...
PC má nějakou špičku při zapnutí, i když má odběr menší, mohlo by to při zapínání padat.
Rychlovarná konvice - to by chtělo "minimálně" B10A.
Pokud B10A, chtělo by to hlavní jistič z řady 10kA a okruhový 6kA (nebo pokud je to možné, tak i nižší), pak je "šance", že alespoň při některých závadách vypadne okruhový tak rychle, že hlavní vydrží.
Pouze bych si dovolil podotknout, že fígl s 10kA a 6kA při stejném In funguje pouze u zkratové spouště, u tepelné jsem rozdíl při svých pokusech nezaznamenal.
TO:tekseb
Když nevadí že při zkratu vyhodí hlavní jistič, dejte pouze modulový vypínač /do 25A/ místo jističe.....
10A nemá cenu už snižovat...! Když vodiče jsou OK!
Na chatě hlavně FI 30mA....Ať je zděná nebo dřevěná..../300mA u dřeva stačí,ale 30 mA je jistota!!/
ČSN 332130 ed.2, čl. 7.6.10 POZNÁMKA 2:
Uživatel bytu může z ekonomických důvodů snížit hodnotu jmenovitého proudu jističe před měřícím zařízením (elektroměrem), toto však je jeho rozhodnutí, které neovlivňuje další provedení elektroinstalace a zároveň dojde-li k porušení selektivity jištění je to zcela záležitostí zákazníka (odběratele elektřiny).
(Proč se tato poznámka týká pouze uživatelů bytů, to netuším)
Záleží ako daleko máte od najvzdialenejšej zásuvky hlavný istič. Pokiaľ len kúsok tak to vyriešiť modulovým vypínačom ako písal p.Šohajda. Pokiaľ to máte ale ďaleko tak asi použiť istič B8/1 za cenu stráti cca 660W .
Je legrační řešit selektivitu jištění použitím jističe o jeden nebo dva stupně v řadě (třeba 8 a 10A). :)V tomto případě prostě je nutno se spokojit s tím, že jištění selektivní nebude.
Co vám brání dát do ER jiný jistič?