Na domě mam elektrorozvodnici ze které chci vytáhnout kabel pro budoucí možnou výstavbu garáže a otevíracích vrat u brány. Právě rekonstruujeme fasádu a možnost zasekat kabel je teď nebo nikdy :-\
Zarizeni, ktera uvazuji napajet timto kabelem jsou: elektricke brano u plotu, zasuvka garaz, osvetleni garaz, pripadne osvetleni s cidlem pred garazi. Nepredpokladam pouziti soustruhu, cirkularek apod v garazi, tudiz myslim, ze mi budou stacit 230V zasuvky.
- Jaky kabel mam pouzit pro vytahnuti z rozvodnice? 3f? 1f? Jaky typ? (vzdalenost je cca 15-20m)
- Nevim, jakou delku budu do budoucna potrebovat (kam az kabel prijde) je tedy mozne udelat v budoucnu v zemi napojeni? (nechci mit ted nekolik let 20m kabelaze pohozene u baraku)
Ve Vašem případě bych v tomto okamžiku uvažoval spíše o trubce z rozvodnice až do místa kde je a bude možné kopat. Tedy pokud tam nebude moc ohybů! Trubku pokud možno co nejsilnější nebo několik podle možností a nejlépe KOPOFlex. Jinak bych ještě uvažoval,když píšete o bráně, o zvonku nebo domácím telefonu apod.V tuto chvíli když nevíte je trubka nejlepší řešení. Napojování kabelů v zemi se provádí také ale já osobně to vidím jako řešení nějaké poruchy a v případě nouze. Tahat kabel s tím,že ho budu napojovat se mi nelíbí.
A jaký je problém onu rezervu 20m provizorně zakopat stočenou do klubíčka? (deset "tahů" lopatou), konec nezapomente řádně zaizolovat proti vodě (zatím samozřejmě u jističe nepřipojovat).
Kabel bych použil 5x6, zdá se to zbytečné, ale člověk nikdy neví, zda se na stará kolena nestane soustružníkem a pod.
Podobné problémy riešim radšej trubkou. Najlepšie sa mi osvedčila PVC trubka na odpady v priemere 50 mm.
Na vnější straně budovy trubky nerad vidím, tahají pod omítku vlhkost.
Zabudol som napísať že tu trubku PVC 50mm dávam len do ZEME. Do fasády dávam ohybnú trubku napr KOPOFlex atd..
To oliver:
Do země je právě určená trubka Kopoflex, PVC trubky na odpady raději nechte instalatérům....
Vec nazoru ale ja radšej davam PVC hlavne tam kde bude beton. Pretože KOPOFlex je pohybliva trubka a PVC je pevna.
S Kopoflexom sa robia dobre ohybne trasy ale na rovne trasy používam radšej niečo pevne.
Je v první řadě určena pro odpadní vody..... o:-)
A pevné PVC elektrikářské trubky jsou také - bez problému i s třídou pevnosti dle použití....
Hlavne tam dajte viac rúrky a s väčším priemerom, nech nedopadnete ako ja čo idem tretí krát rozkopávať dvor. Práca dnes už viacnásobne prevyšuje cenu materiálu, aspoň na Slovensku je to tak.