Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Ivan Žec on 08.07.2011, 14:57

Title: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: Ivan Žec on 08.07.2011, 14:57
Aké ističe by ste vo všeobecnosti doporučovali pre istenie pomocných obvodov? Mám na mysli menovitú hodnotu prúdu a charakteristiku. Stretávam sa totiž v projektoch s požívaním charakteristiky B,C aj D resp. s menovitou hodnotou 1,0A aj 2,0A. Čo projektant to iný zvyk.
Niektorí výrobcovia (napr. MOELLER) majú zase pre tieto aplikácie v ponuke špeciálny istič (typ PL7-B4-HS), ktorý je s charakteristikou B a menovitým prúdom 4,0A, ktorý má silne redukovanú hodnotu I2xt pri skrate, čo má obmedzovať opotrebenie kontaktov v pomocných obvodoch. Cena tohto ističa je však cca o 75% vyššia než klasického ističa PL7-B4/1. Kedy by ste doporučovali použiť takýto "špeciál".
Title: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: Oliver Mička on 10.07.2011, 20:45
Väčšinou som sa v projektoch stretol s ističmi s char. C u ovladačiek. najčastejšie PL6 od Moelleru a hodnot 2 , 3 , 4 , 6 A
Title: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 10.07.2011, 21:32
Záleží na tom, jestli jistí trafo nebo ne. Jistíte jenom dráty nebo v lepším případě zdroj. Pokud trafo není, 2A/B, maximálně 6A aby vyšla impedance na těch tkaničkách. Pokud je, je to jedno, ochranu řeší zdroj a jištění za ním.
Title: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: Jozef BABJAK on 12.07.2011, 11:31
Schrack robí ističe špeciálne pre striedavé riadiace obvody, 4A, charakteristika B, prevedenie 1P, 2P a 1+N, skratová odolnosť 10kA. Obj. čísla BM918xx4.
Title: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 12.07.2011, 20:55
Nechápu, co je na nich špeciálne. ;)
Title: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: Jozef BABJAK on 12.07.2011, 21:08
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.07.2011, 20:55
Nechápu, co je na nich špeciálne. ;)


To ani ja. Ale keď som porovnal ich cenu s cenou "normálnych" ističov z rovnakými parametrami, tak som dostal veľkú chuť sa na to výrobcu opýtať. Sú totiž niekoľkonásobne drahšie. Tak či tak, opytujúci sa dostal odpoveď na otázku, ako si istenie pomocných a ovládacích obvodov vysvetľuje renomovaný výrobca.
Title: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: František Šohajda on 13.07.2011, 10:30
Třeba MOELLER vyrábí přímo jističe pro jištění pomocných obvodů....
V katalogu má název:Jističe pomocných obvodů PL7-B4/.-HS

Je jen pro pomocné obvody ! (dance)
Snižuje opotřebení kontaktů......
Title: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?
Post by: Ivan Žec on 13.07.2011, 12:11
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.07.2011, 20:55
Nechápu, co je na nich špeciálne. ;)

Tá špeciálnosť týchto ističov je podľa Moellera uvádzaná v katalógu ako:
"Silne redukovaná hodnota I2xt pri skrate obmedzuje opotrebenie kontaktov v pomocných obvodoch"
V akých prípadoch je ale opodstatnené používať takýto drahší "špeciál" je pre mňa záhadou?