Lze připojit do pojistk. skříně kabel CYKY 5x6mm2, protože jsem to viděl na stavbě a mám za to, že je min. CYKY 4x10mm2, jestli se nepletu?
Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?
Quote from: Šnajdr Josef on 24.07.2011, 06:16
Lze připojit do pojistk. skříně kabel CYKY 5x6mm2, protože jsem to viděl na stavbě a mám za to, že je min. CYKY 4x10mm2, jestli se nepletu?
Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?
Kabel připojit můžete, ale jinak všechno špatně (norm)
ja bych to tak nehrotil. Pri zachovani nejakych podminek by to bylo stravitelny. Jako treba uzemeni bodu rozdeleni to klidne muze byt ok. Aby jsme to mohli jednoznacne rict mame malo informaci.
Pouze bych namítl, že soustava TN-S prakticky neexistuje, je to pouze část soustavy TN-C-S.
Riesenie to nie je zle len je treba doplnit par veci
- impedanciu v mieste napojenia a hodnotu predradeneho istenia (kvoli dlzke a prierezu kablu)
- prizemnenie PEN-u v mieste rozdelenia
a samotny sposob rozdelenia- jeho remeselne spracovanie
potom je to ok
Quote from: Šnajdr Josef on 24.07.2011, 06:16
...Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?
TO: Šnajdr
I když nechápu proč,
tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).
Quote from: Štefan Beláň on 24.07.2011, 16:02
TO: Šnajdr
I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).
Proto jsem říkal že máme málo informací. Může to být klidně nějaký staveništní rozvod, kde je nějaké hlavní vedení od elektroměru a na něj jsou "pověšeny" odbočky ke staveništním rozvaděčům...
Quote from: Štefan Beláň on 24.07.2011, 16:02
TO: Šnajdr
I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).
Reagoval som len na to, ci je take zapojenie mozne.. Napriklad SSE na Slovensku s tym problem nema
Není to možné. Už jsem se s tím jednou setkal s takovýmto řešením a prý to neprošlo. Region ČEZu.
Quote from: Štefan Beláň on 24.07.2011, 16:02
...Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR....
Lze. Viz bod 6. a obr. 9.
aktuálních připojovacích podmínek ČEZu (http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/cezdistribuce_pripojovacipodminky_20110401_web.pdf).
Quote from: Milan Hudec. on 24.07.2011, 12:59
Pouze bych namítl, že soustava TN-S prakticky neexistuje, je to pouze část soustavy TN-C-S.
Našla by se vyjímka.
Rozvodná síť ČEZu ne, ale existují "satelitní sítě", kde je spojení N a PE pouze v jednom bodu u zdroje a PEN vodič není ani v části sítě použitý.
Quote from: Fuk Tomáš on 24.07.2011, 23:10
Lze. Viz bod 6. a obr. 9. aktuálních připojovacích podmínek ČEZu (http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/cezdistribuce_pripojovacipodminky_20110401_web.pdf).
TO: Fuk
Ať koukám jak koukám, rozdělení vodiče PEN je až za měřením na vývodu, nikoliv na přívodu před měřením (na přívodu do RE - viz otázka tazatele). ::)
Přívod je v síti TN-C. Ocituji čl. 6:
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C, případně TN-C-S (vývod). Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).
Pravda, to před elměrem jsem v dotazu přehlédl :'( (doh)
Pokud vím, tak kompletní síť TN-S mají na několika místech ve Švýcarsku a dále ji nerozšiřují. Po celé trase od trafostanice až ke spotřebiči vedený samostatný a nepřizemněný vodič N není pro stabilitu a souměrnost sítě příliš vhodný.