Ve venkovním bazénu bude světlo 100w/12V.
K němu je dodáván ohebný kabel (2x žíla) dlouhý 2m pro zapojení do trafa.
Potřebuji tento krátký kabel prodloužit o 5m, také dvou žilovým kabelem.
Jaký kabel pro toto napojení zvolit (průřez + typ)?
Bude to v zemi v pancéřové hadici, vodotěsně propojené k sobě.
Má to být kabel ohebný - např. jako v prodlužce, nebo kabel tuhý CYKY např. 2x1,5?
Prosím jaké je obchodní označení tohoto kabelu (jako např. CYKY ...).
Poznámka: "Kabel k bazénovému světlu ? není otázka!
Neuvedl jste jak daleko bude trafo. Napojení se provádí ve speciálních krabičkách pod dlažbou,protože světla bývají odnímatelná i pod vodou a tou hadicí by vám mohla odtékat voda,alespoň u těch svítidel které jsem viděl to tak bylo. Toto vám jistě poradí váš elektrikář který to bude zapojovat.Nehledě na fakt,že potřebujete revizi.Jinak 2x1,5 vám určitě stačit nebude,spíše 2x4 a výš a provedení kabelu záleží na uložení. Já to řešil kabelem CYKY.
Co si tak vzpomínám tak jsem to jednou připojoval a kabel co byl u svítidla byl H07RN-F 2G6mm2, taktéž cca 2,5m aby se dal vytáhnout nad hladinu a nastavený byl v orig krabici. Tam byl napojen kabel CYKY 2x6mm2 do rozvaděče bazénu cca 6m.
Pozn.: Vzdálenost jak jsou světla vzdálena od zdroje (trafa) je dost podstatná
Díky za odpovědi - jedná se o sekundární vedení - od trafa do světla . Délka nepřesáhne žádaných 10m pro vedení za trafem . ANO orig. kabel bude ,,prý omotán ,, asi 2m pod světlem , aby se dalo světlo případně vyjmout z bazénu . Bohužel na tu propojovací krabičku nebudu mít asi šikovné místo , tak to budu řešit vodotěsným spojem v zemi . Momentálně je můj elektrikář na14 dnů mimo republiku a tak jsem chtěl dopředu zjistit , abych v tom měl sám trochu jasno , co tam dát za kabel na propojení ( celk. 7m ) - jestli nějakou ohebnou dvojlinku , nebo tvrdý CYKY . Ale proč tak velký průřez na sekundární vedení - 2x6 ? Vždyť je to jen 12V / 100W . Předem díky za ochotu podat radu . Nebo je myšlen kabel 2x6 - taková ta spletená ohebná žíla , NE obyč. vodič sólo vodič CYKY ?
Průřez 4qmm na 8A? Není to přepych? Použil bych smršťovací pájecí spojky na žíly a celé to přetáhl smršťovací trubičkou. CMSM 2Ax1,5 nebo podobný by měl stačit.
Při Cu 1,5mm, bude úbytek napětí na vedení cca 1,4V.......
Dobrá, tak 2,5. Ten zdroj nelze umístit u bazénu?
Díky za ochotu , ten zdroj bude co nejblíže to k bazénu jde . Když to spočítám : od středu bazénu než dokličkuju k trafu tak je to 5,5m minus jeden metr originául = 4,5m nového kabelu .
Pochopil jsem teda správně , že to má být kabel se 2 x žílami - jádro žíly CU/pletené ,obchodní označení je :
CMSM 2x2,5mm ? bude to tedy na to světlo stačit ? Děkuji předem za odpověď .