Title: Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?
Post by: David Adamec on 26.07.2011, 07:04
Moderátor: Jste si jistý, že "Připojení 30kW motoru na sběrnou lištu nebo samostatnou PE svorku v rozvaděči?" považujete za otázku?




Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu (v mém případě 30kW),
která rozhoduje o připojení PE vodiče elektromotoru na sběrnou lištu nebo naopak na samostatnou PE svorku (mimo sběrnou lištu)?
Případně pro motory od jakého výkonu?
Porovnávám s elektrickým  ohřívače o výkonu 37kW.
PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE.  
Title: Re: Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?
Post by: Milan Hudec on 26.07.2011, 08:34
Samostatná svorka PE s pouze jedním připojeným vodičem od motoru je normou zakázaná.
ČSN 33 2000-5-54ed.2 bod NA 18.4.
Title: Re: Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?
Post by: Jiří Schwarz on 26.07.2011, 08:36
Quote from: David Adamec on 26.07.2011, 07:04

PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE.  

A můžete se s námi podělit o zkušenosti kde je toto stanoveno?

Beru v místě rozdělení TN-C na TN-S že budu mít PE sběrnici, abych to neměl na PEN, ale proč samostatná "druhá" PE, proč zbytečně nějaká propojka, zbytečně nějaký spoj navíc?
To mi uniklo.
Title: Re: Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?
Post by: David Adamec on 26.07.2011, 09:30
Quote from: Jiří Schwarz on 26.07.2011, 08:36
A můžete se s námi podělit o zkušenosti kde je toto stanoveno?

Beru v místě rozdělení TN-C na TN-S že budu mít PE sběrnici, abych to neměl na PEN, ale proč samostatná "druhá" PE, proč zbytečně nějaká propojka, zbytečně nějaký spoj navíc?
To mi uniklo.


Jednalo se o konstrukční záležitost, kdy byly připojeny kabely od elektrického ohřívače (47kW) velkého průřezu, které se nedaly připojit do PE sběrnice.
Title: Re: Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?
Post by: Miroš Jan on 26.07.2011, 10:31
Quote from: David Adamec on 26.07.2011, 09:30
Jednalo se o konstrukční záležitost, kdy byly připojeny kabely od elektrického ohřívače (47kW) velkého průřezu, které se nedaly připojit do PE sběrnice.


Jak nedaly připojit?
To snad ne! Všechno de když se chce. Připojit vodič pro elektrický ohřívač 47kW to není problém. Leda že to někdo při projektování zmrvil, a nedal dostatečné svorky do rozvaděče pro připojení vodiče PE.

Quote from: David Adamec on 26.07.2011, 07:04
Moderátor: Jste si jistý, že "Připojení 30kW motoru na sběrnou lištu nebo samostatnou PE svorku v rozvaděči?" považujete za otázku?




Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu (v mém případě 30kW),
která rozhoduje o připojení PE vodiče elektromotoru na sběrnou lištu nebo naopak na samostatnou PE svorku (mimo sběrnou lištu)?
Případně pro motory od jakého výkonu?
Porovnávám s elektrickým  ohřívače o výkonu 37kW.
PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE. 

Nemáte tak trošku hokej v pojmech PE a PEN?


Title: Re: Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?
Post by: Vít Rotrekl on 26.07.2011, 15:26
Taky mám pocit že má tazatel hokej mezi PEN a PE.
Nicméně si dokážu představit, že uvedené stroje nemají vodič PEN ale jen PE