Post by: tomáš štefka on 26.07.2011, 17:52
Mám vylepšit zemnící odpor soustavy. Kolik ohmů může dosáhnout jedna tyč v hlinité půdě?
Title: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče?
Post by: Miroslav Minařík on 27.07.2011, 07:48
Technický přesun příspěvku.
Title: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče?
Post by: mikon 001 on 27.07.2011, 09:45
Minulý týden jsem jednou 1,5m dlouhou tyčí snížil zemní odpor ze 100 na 40 ohm.
Title: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče?
Post by: Jiří Schwarz on 27.07.2011, 10:01
Opět dotaz na někoho, kdo má k dispozci křišťálovou kouli...

Podle tabulky číslo 5 od IISEL může mít zemnicí tyč délky 2m zemnicí odpor asi od 20 do 600 Ohmů podle resistivity půdy. Tak mám napište jakou resistivitu má půda v místě, kde zemnění řešíte, jak dlouhou tyč hodláte použít a my vám v tabulce odečteme teoretickou hopdnotu zemního odporu  >:(
Title: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče?
Post by: Milan Hudec on 27.07.2011, 12:11
Quote from: Jiří Schwarz on 27.07.2011, 10:01
Opět dotaz na někoho, kdo má k dispozci křišťálovou kouli...

Podle tabulky číslo 5 od IISEL může mít zemnicí tyč délky 2m zemnicí odpor asi od 20 do 600 Ohmů podle resistivity půdy. Tak mám napište jakou resistivitu má půda v místě, kde zemnění řešíte, jak dlouhou tyč hodláte použít a my vám v tabulce odečteme teoretickou hopdnotu zemního odporu  >:(

Velmi podstatné je, zda se jedná o půdu rostlou, či navážku byťř s dobrou rezistivitou.
Title: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče?
Post by: Lukáš Rotrekl on 27.07.2011, 18:34
Podle pomůcky, kterou mám k dispozici, tak při rezistivitě 20Ohm*m je to cca 9Ohm, při 600Ohm*m cca 270 Ohm pro 2m tyč. Čím víc udajů budete vědět, tím bude výsledek přesnější např. rezistivitu v hloubce 1m, rezistivitu v hloubce 3m, což jsou údaje, které dosazuji, pak pokud by bylo více tyčí tak jeich vzdálenost......

Dyžtak mě pošlete PM email adresu a pomůcku vám poskytnu.....
Title: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče?
Post by: Jaroslav Hasala on 27.07.2011, 19:38
Podle mých zkušeností zemnící tyč 1,5 m sama o sobě, ve slušné hlíně, udělá zemní odpor 20 - 60 ohm. I v dost mizerných podmínkách zemní odpor nebývá více než 100 Ohm. Horší je to snad jen na nějakém skalnatém podloží, ale tam stejně tato tyč nejde zatlouct :)
Se dvěmi zemnícími tyčemi 2 m se ve slušné hlíně dal udělat zemní odpor pod 15 Ohm (uzemnění pro hromosvody podle ČSN 34 1390).