O aky typ vn rozvadzaca sa jedna? Jedine co viem je, ze vyrobcom je EJF a bol vyrobeny niekedy v 80 rokoch, Bohuzial stitok chyba.
Člověk štítek přehlédne, ale foťák ne. Co to je na první skříni, na dveřích ve spodní třetině? A nebo na všech horních dveřích vlevo dole? ;)
Mělo by se jednat o odpínačové skříně typu RSO6. Bylo to laciné řešení pro nenáročné požadavky na rozvodny. Odpojovače tam jsou typu OK, OKJ (s pojistkou) s ručním pohonem. Připojené obrázky jsou z katalogu 1986, který je zřejmě už několikáté vydání.
Mrkněte se přes okénka, jestli uvidíte ty odpojovače.
Quote from: Petr Doležal on 30.08.2011, 18:02
Člověk štítek přehlédne, ale foťák ne. Co to je na první skříni, na dveřích ve spodní třetině? A nebo na všech horních dveřích vlevo dole? ;)
Mělo by se jednat o odpínačové skříně typu RSO6. Bylo to laciné řešení pro nenáročné požadavky na rozvodny. Odpojovače tam jsou typu OK, OKJ (s pojistkou) s ručním pohonem. Připojené obrázky jsou z katalogu 1986, který je zřejmě už několikáté vydání.
Mrkněte se přes okénka, jestli uvidíte ty odpojovače.
zle som sa vyjadril, stitky su,ale su necitatelne
odpojovace su typu OKJ
Quote from: Daniel Hudzík on 30.08.2011, 17:06
O aky typ vn rozvadzaca sa jedna? Jedine co viem je, ze vyrobcom je EJF a bol vyrobeny niekedy v 80 rokoch, Bohuzial stitok chyba.
Těmto "plechárnám" (tak typických pro přelom 80/90tých let) říkáme IRODEL.
Stačí zmínit, že ve vn části trafačky jsou ještě "irodely" (je to už takový zažitý obecný termín i pro neirodely s obdobnou koncepcí), a je každými jasný, že je tam pořád ještě nějaká vzduchem izolovaná plechová záležitost v typické tmavě modré, nebo v tmavě zelené barvě.
Osobně irodely považuji za tak trochu nešťastnou záležitost. Mělo se z kobek radši přejít rovnou na zapouzdřené vn rozvaděče, a toto přechodové stadium rozvoden vn si radši odpustit. Kobkové rozvodny jsou narozdíl od irodelů prakticky věčné, a pokud jsou dobře udržovány, je často radost na ně i pohledět.
Quote from: Lukášek on 01.09.2011, 13:39
Těmto "plechárnám" (tak typických pro přelom 80/90tých let) říkáme IRODEL.
Stačí zmínit, že ve vn části trafačky jsou ještě "irodely" (je to už takový zažitý obecný termín i pro neirodely s obdobnou koncepcí), a je každými jasný, že je tam pořád ještě nějaká vzduchem izolovaná plechová záležitost v typické tmavě modré, nebo v tmavě zelené barvě.
Osobně irodely považuji za tak trochu nešťastnou záležitost. Mělo se z kobek radši přejít rovnou na zapouzdřené vn rozvaděče, a toto přechodové stadium rozvoden vn si radši odpustit. Kobkové rozvodny jsou narozdíl od irodelů prakticky věčné, a pokud jsou dobře udržovány, je často radost na ně i pohledět.
(no) Jedná se o odpínačové skříně RSO6, jak již uvedl Petr Doležal, žádný IRODEL. Pokud nevíte jaký je v tom rozdíl, nedávejte encyklopedické rady. >:(
Dakujem za rady.. V priebehu tyzdna doslo k vytopeniu vn rozvodne a havari tzv "mokreho" vn kabla. Tak sa pri tom spravi uz aj vymena vn rozvadzaca za SF6. Otazka bude ako je to s pripojenim tych olejovych kablov
Quote from: Daniel Hudzík on 01.09.2011, 20:52
Dakujem za rady.. V priebehu tyzdna doslo k vytopeniu vn rozvodne a havari tzv "mokreho" vn kabla. Tak sa pri tom spravi uz aj vymena vn rozvadzaca za SF6. Otazka bude ako je to s pripojenim tych olejovych kablov
Dejte tam hybridní spojky. Není problém naspojkovat olejový kabel 22 kV na 3 jednožilové. :)
Vymena sa nakoniec nekona, spolocnost, ktora havariu sposobila podla vyjadrenia svojho "vn" experta povazuje olejove kable za schopne prevadzky. takze sa len naspojkovali.
JE TO RS 06 ,TAKETO SME VYRABALI ZA STAREJ BEZKY.PREDCHODCA NOVYCH TYPOU,DODNES TAKETO ROBIA U FIRMY BARO,JEDEN KUS JE NA SKLADE POZOSTATOK STAREJ VYROBY
Quote from: boris stopka on 19.10.2011, 12:10
JE TO RS 06 ,TAKETO SME VYRABALI ZA STAREJ BEZKY.PREDCHODCA NOVYCH TYPOU,DODNES TAKETO ROBIA U FIRMY BARO,JEDEN KUS JE NA SKLADE POZOSTATOK STAREJ VYROBY
RSO 6 :-[