Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Jaroslav Naar on 11.09.2011, 01:21

Title: Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
Post by: Jaroslav Naar on 11.09.2011, 01:21
Tepelné čerpadlo (umístěno venku pod přístřeškem) na 230V, příkon 1500W pro ohřev bazénu se připojuje do zásuvky originálním  přívodním kabelem se zástrčkou.
Zásuvka je z rozvaděče napojena přes časový spínač kabelem CYKY 3Cx2,5  celkové délky asi 10m a napájení je přes proudový chránič.
V elekroinstalačním manuálu píšou, že je nutné tepelné čerpadlo správně uzemnit.
Na čerpadle jsem však nenašel kam připevnit další žlutozelený vodič pro uzemnění.
V instalačním manuálu jsou popsané pouze svorky L, N a zem pro přívodní napájecí kabel.
Je správné tepelné čerpadlo uzemnit ještě dalším žlutozeleným vodičem, případně jak a jakým vodičem?
Title: Re: Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
Post by: Oliver Mička on 11.09.2011, 10:30
Dostatočne uzemnené to máte už z rozvádzača a ochranu máte vyriešenú aj prúdovým chráničom takže aj v prípade poruchy čerpadla a uniku chybného prúdu vám vyhodí chránič. Pokiaľ nemáte extra svorku na čerpadle pre ochranné uzemnenie neriešil by som to.
Title: Re: Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
Post by: Fuk Tomáš on 11.09.2011, 12:02
Pokud by potrubí mezi TČ a bazénem bylo kovové, tak bych to rozhodně řešil.
Title: Re: Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
Post by: Daniel Hudzík on 11.09.2011, 12:30
Seriozny výrobca TČ by mal uviest v dokumentácii minimalne umiestnenie svorky pre ochranny vodic a pozadovyny prierez.
Title: Re: Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
Post by: Jiří Buben on 11.09.2011, 16:14
Pokud je čerpadlo venku, a jak píše pan Fuk potrubí kovové, pak bych řešil hlavně připojení toho potrubí na doplňující pospojování nebo přímo na hlavní ochranné pospojování.
Title: Re: Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
Post by: Milan Hudec on 11.09.2011, 18:04
No, není asi dostatek relevantních info., ale z toho mála bych soudil, že je to opět situace jak stvořená pro využití přechodu na TT.
Samozřelmě se svým uzemněním, nezávisle na HOP (zavlečení cizí poruchy).