Tepelné čerpadlo (umístěno venku pod přístřeškem) na 230V, příkon 1500W pro ohřev bazénu se připojuje do zásuvky originálním přívodním kabelem se zástrčkou.
Zásuvka je z rozvaděče napojena přes časový spínač kabelem CYKY 3Cx2,5 celkové délky asi 10m a napájení je přes proudový chránič.
V elekroinstalačním manuálu píšou, že je nutné tepelné čerpadlo správně uzemnit.
Na čerpadle jsem však nenašel kam připevnit další žlutozelený vodič pro uzemnění.
V instalačním manuálu jsou popsané pouze svorky L, N a zem pro přívodní napájecí kabel.
Je správné tepelné čerpadlo uzemnit ještě dalším žlutozeleným vodičem, případně jak a jakým vodičem?
Dostatočne uzemnené to máte už z rozvádzača a ochranu máte vyriešenú aj prúdovým chráničom takže aj v prípade poruchy čerpadla a uniku chybného prúdu vám vyhodí chránič. Pokiaľ nemáte extra svorku na čerpadle pre ochranné uzemnenie neriešil by som to.
Pokud by potrubí mezi TČ a bazénem bylo kovové, tak bych to rozhodně řešil.
Seriozny výrobca TČ by mal uviest v dokumentácii minimalne umiestnenie svorky pre ochranny vodic a pozadovyny prierez.
Pokud je čerpadlo venku, a jak píše pan Fuk potrubí kovové, pak bych řešil hlavně připojení toho potrubí na doplňující pospojování nebo přímo na hlavní ochranné pospojování.
No, není asi dostatek relevantních info., ale z toho mála bych soudil, že je to opět situace jak stvořená pro využití přechodu na TT.
Samozřelmě se svým uzemněním, nezávisle na HOP (zavlečení cizí poruchy).