Nikdy jsem to sice takto nezapojoval, ale čistě v teoretické rovině přemýšlím, proč výrobci nedoporučují v případě většího počtu žaluzií či rolet připojit společně dva motory na jeden přepínač.
Je to jen z důvodů dimenzování spínacího prvku?
To se mi právě moc nezdá, byť jde o indukční zátěž.
Samozřejmě, že podmínkou je opatření proti současnému přivedení napětí na obě vinutí.
Quote from: Otakar Dosbaba on 12.09.2011, 17:14
Samozřejmě, že podmínkou je opatření proti současnému přivedení napětí na obě vinutí.
To je dáno už konstrukcí ovladače
Quote from: Otakar Dosbaba on 12.09.2011, 17:14
Nikdy jsem to sice takto nezapojoval, ale čistě v teoretické rovině přemýšlím, proč výrobci nedoporučují v případě většího počtu žaluzií či rolet připojit společně dva motory na jeden přepínač.
Je to jen z důvodů dimenzování spínacího prvku?
Nedávno jsem se ptal jednoho prodejce na totéž. Prý se z nějakého důvodu některé typy ovlivňují. No nevím. Moc tomu nevěřím. SPíš předpokládám, že v případě použití třeba žaluzií by mohl nastat problém u jejich natáčení, pokud by každý motor šel jiinak, nebo žaluzie nebyli stejně dlouhé. Jedna by už by nebyla ještě zcela dole a druhá by se už natáčela. což by opravdu mohl být problém. Z toho důvodu se to pak vše raději rozděluje, aby v případě použití čehokoliv, nebyl problém. Něco jako fáze pořád vlevo. Taková jistota.
No to jsem právě slyšel taky, jenže mi to přijde jako taková nějaká bůhví odkud opakovaná věta, bez hlubšího zkoumání. Jeden motor = jedna roleta, každý motor své koncové vypínače a oddělení relátky v tom roli nehraje. Právě ta možnost ovlivňování mě zajímá. JAK?? :)
Mám pochopitelně na mysli přímé připojování motoru bez přítomnosti vlastních RF řídících jednotek apod.
protoze se na druhem konci inukuje napeti a kazdy motor je jiny tak se uzaviraji obvody a shori to je to jak u FCU viceotackovich motoru
Quote from: elektrikar121 on 13.09.2011, 18:49
protoze se na druhem konci inukuje napeti a kazdy motor je jiny tak se uzaviraji obvody a shori to je to jak u FCU viceotackovich motoru
sem nejak nepochopil woe skus to cesky a trochu podrobnejc
Kdyz je motor akouka znej 5 dratu( zz na uzemneni, modry nula, a 3 otacky)vzdy se musi zapojit jen jedny otaky na 230V akdyz jsem jednouskouel napeti tak na ostatnichdvou volnych dratech(otackach) jsem nameril i 360 V ktere se tam dostvaji pres vnitrni indukci a zapojeni motoru.proto se musi delat tzv. odelovaci releove kombinace.
Je to jak kdy, někteří výrobci na tom trvají, jiní ne...
Quote from: elekrikar121 on 14.09.2011, 07:41
Kdyz je motor akouka znej 5 dratu( zz na uzemneni, modry nula, a 3 otacky)vzdy se musi zapojit jen jedny otaky na 230V akdyz jsem jednouskouel napeti tak na ostatnichdvou volnych dratech(otackach) jsem nameril i 360 V ktere se tam dostvaji pres vnitrni indukci a zapojeni motoru.proto se musi delat tzv. odelovaci releove kombinace.
V životě jsem měl v ruce snad milion pohonů k roletám / nadsázka/ ale nikdy jsem neviděl zapojení které popisujete . U AC pohonů se motor točí modrý proti hnědý/černý ale samostatné 3 dráty + modrý jsem fakt ještě neviděl .U DC pohonů je to jasné - obrací se polarita .
Některé pohony s vestavěnou řj a přijímačem mají ještě bluebas pro fotobuňky a tlačítko - to jsou ty zbylé vodiče .
Dostal jsem následující mail s obrázkem, který popisuje možný problém při paralerním zapojení motorů.
citace:
V priloze je vysvetlujici schema, k cemu v takovem pripade dochazi. Nasledkem je pak zniceni pohonu. Problem je, ze tento zpusob poskozeni pohonu je jiz znamy (vcetne jeho priciny) a bohuzel relativne casty. Vyrobci pohonu tyto reklamace neuznavaji a zakaznik pak musi zaplatit novy pohon. Poskozeni se vsak vetsinou neprojevi hned, ale v radu mesicu ci roku. Prvotni vidina uspory za dalsi tlacitka ci oddelovaci rele se pak v budoucnu tezce vymsti.
Tento zakaz se tyka zakladnich typu pohonu rolet. Nekteri vyrobci maji v nabidce pohony s elektronickym rizenim a tento problem je zde vyresen, nicmene jsou drazsi.
S pozdravem Zdenek Cech
LOMAX & Co s.r.o.
Honzo, tomu říkám odpověď. (jednicka)
Ja som to úplne nepochopil :-\ Pomôžete mi?
1. Ak je slučka cez kondenzátor v P2 tak silná, že dokáže pohnúť inú roletu P1, potom podľa schémy musí točiť aj druhý motor v samotnom P2, čiže idú naraz oba motory proti sebe.
2. Aký je vlastne primárný význam toho kondenzátora? Zvod indukovanej špičky po vypnutí?
Přiložená schemata, objasňují vše, jen mě zaujal výraz "zpětné napětí"?
Kondenzátor je tam pro kompenzaci induktance cívek motorů a tím jsou eliminovány přepěťové špičky, potažmo ošetřeny kontakty koncových spínačů a dalších spínacích prvků.
A co takhle fázový posun pomocné fáze pro vytvoření točivého mag. pole?
Ako obyčajne, opäť máte pravdu. Je tam ako rozbehový.
Quote from: Miroslav Revús on 21.09.2011, 15:06
Ako obyčajne, opäť máte pravdu...
Sakra, to bych se měl nad sebou zamyslet, aby se mi to někde nevyrazilo :D
To nie sú dva motory (pre smer hore a dole), ale dve vinutia jedného motora, ktorý sa potom točí podľa posuvu fáz?
Quote from: Otakar Dosbaba on 21.09.2011, 08:46
Honzo, tomu říkám odpověď. (jednicka)
Děkuji, ale jsem pouhým prostředníkem o:-).
Poděkování patří autorovi mailu a obrázku. Tímto taky děkuji. (drinks)