Situacia: ponorne cerpadlo s maximalou dobou prevadzy 30min/potom 30min pauza/ spinane automatikou (tlakovym spinacom)
Vacsinou pracuje maximalne jednotky minut (do tlakovej nadoby).
Ako vyriesit "casovanie", aby po 30minutach behu (nepravdepodobne, ale moze sa stat) bolo na 30minut odpojene bez ohladu na povel tlakoveho spinaca (casovanie musi byt nadradene).
Jde to pomocí stykače a časového relé zapojeného do ovládání cívky, za ním tlakový spínač a motor čerpadla.
Mne to nepripadá ako triviálny problém. Ako by sa mala zachovať automatika po 29-minútovom čerpaní a krátkej pauze? Dovoliť ďalšiu prevádzku na 1 minútu? Alebo 2? Alebo 30?
Krásný příklad pro využití PLC, například od firmy Teco. Do paměti ukládat informace o době chodu a době přestávky mezi jednotlivými cykly a na základě toho softwarově povolit spínání výstupu.