Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: marekss on 20.09.2011, 20:13

Title: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Post by: marekss on 20.09.2011, 20:13
Koupil jsem si stavební parcelu,...
bez elektrické přípojky ,..
ale se sloupem ...
a vedením nad hlavou.

Ze sloupu již očividně někdy stahnutá elektrika byla ,..
jsou tam ještě spony a na zemi je zemnící kolík.
Byl jsem na eonu, a tam mi řekli, že to nebude problém to stahnout, pouze stačí sepsat smlouvu, zaplatit 8 000 kč  a eon postaví kapličku, a hradí jí do půlky ,.. což jsem nepochopil.
Title: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Post by: Petr Doležal on 20.09.2011, 20:37
Nechtěl jste 16A 3f?
16*500=8000
Title: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Post by: Milan Karvánek on 20.09.2011, 22:27
Quote from: marekss on 20.09.2011, 20:13
...  a eon postaví kapličku, a hradí jí do půlky ,.. což jsem nepochopil.


já ano, je to od nich velice bohulibý čin, zaplať Pán Bůh  o:-)
Title: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Post by: Radek Červený on 21.09.2011, 06:48
E-On hradí přípojku, což v tomto případě bude svod ze vzdušného vedení, ukončený hlavní přípojkovou či pojistkovou skříní. V tomto případě umístěné na tom sloupu.
Pokračování z hlavní pojistkové skříně, rozvaděč měření, odvod do objektu, atd. si již hradí odběratel.
Title: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Post by: marekss on 21.09.2011, 19:44
ano,..3x 16A mi doporučili,...bude to chata,...25 m 2,to prý stačí ,..dále bych chtěl vědět,..jestli mi rovnou připojí i stavební rozvaděč ( nejradši bych to udělal jako známý,..že má na kapličce zezadu zásuvkovou skřín,..vedenou jako stavební rozvaděč,  ,..myslíte že bude něco takového možné? děkuju
Title: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Post by: Oliver Mička on 21.09.2011, 20:34
Nie som si istý na aký čas je určená stavebná prípojka.
Title: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Post by: Lubomír Jindra on 21.09.2011, 20:57
Quote from: marekss on 21.09.2011, 19:44
ano,..3x 16A mi doporučili,...bude to chata,...25 m 2,to prý stačí ,..dále bych chtěl vědět,..jestli mi rovnou připojí i stavební rozvaděč ( nejradši bych to udělal jako známý,..že má na kapličce zezadu zásuvkovou skřín,..vedenou jako stavební rozvaděč,  ,..myslíte že bude něco takového možné? děkuju

Ne nepřipojí.

1. EON zřídí přípojku t.j. svod ze sloupu ukončený v rozvaděči (kapličce) HDS s pojistkami.
2. Pak si najmete firmu a na vlastní náklady si necháte postavit elektroměrový rozvaděč (druhá kaplička) pro měření.

Když si objednáte (o dost dražší - připomínám platit ho budete i s prací kompletně vy) můžete mít rovnou vestavěný okruhový rozvaděč i se zásuvkami.