Přestala mi fungovat časová regulace u ventilátoru v koupelně.
Nahradím ji časovým spínačem CS3-1.
Ventilátor samotný má však 3 napájecí dráty - barvy:
černá
modrá
červená
kdy červený s modrou je spojen přes kondenzátor.
Jak správně zapojit?
Kam spínaný proud a kam nulu?
Cerny bude pravdepodobne faze, modry nulak a ten cerveny je od rozbehoveho vinuti a pripojuje se na cerny nebo modry (dle pozadovaneho smeru otaceni motoru) pres kondenzator
Děkuji za odpověď. Stále mi to nedává jistotu :o Pro představu - foto zapojení:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/307718_1564995902258_1756218503_858630_1906722678_n.jpg
regulační obvod nefunguje, takže pryč s ním...
na svorkovnici vpravo
- červený je L (stálý proud)
- modrý N předpokládám "nula"
- žlutý T spínací proud
písmenné označení je u čokolády na ventilátoru
- spínací proud jde skutečně do žlutého drátu
Doposud je mi vše jasné o:-)
Na fotce vlevo je větší černá dvoj-svorkovnice, kde je levý pól spojený s bílým a modrým drátem. Tento pól je pod stálým proudem (propojen s přívodním červeným L).
Předpokládám správně, že je druhý pól (pravý) této dvoj-svorkovnice napojen na nulový "drát" a regulace funguje (fungovala) spínáním a vypínáním nulového vodiče..?
Takže jak správně připojit tento spínač http://www.elektromar.cz/elektromar/eshop/0/0/5/1235-CS3-1-Casovy-spinac-pod-vypinac
k ventilátoru?
Na spojené dráty OD VENTILÁTORU (bílý a modrý) připojit spínačem spínaný proud pro ventilátor.
Na černý OD VENTILÁTORU připojit "nulu"?
uf
Děkuji (jednicka)