Revízny technik odporúčal vložiť vytlačenú schému rozvádzača za dvere rozvádzača.
Ktorú dokumentáciu okrem schémy považujete za potrebné alebo praktické nájsť v rozvádzači a či má byť nalepená na vnútornej strane dvierok alebo je lepšie ju dať do obalu, aby sa dala vyberať.
Jediná dokumentace, která by měla být v rozvaděči je dokumentace od podlahového, nebo stropního vytápění (požadavek ČSN 33 2000-7-753). Jinak žádná, ale pokud se vám tam vejde, klidně v rozvaděči nechte jedno paré dokumentace skutečného stavu od celé instalace, která je z daného rozvaděče napájena. Až ji bude člověk hledat aspoň ví kde je.
Ve Vašem případě je to požadavek STN 33 2000-7-753, omlouvám se
Quote from: Pavel Ryšavý on 30.09.2011, 07:44
Jediná dokumentace, která by měla být v rozvaděči je dokumentace od podlahového, nebo stropního vytápění
Mám jeden okruh elektrického kúrenia, ale na toto si ani revízny technik nespomenul. Iba premeral izolačný odpor.
Normu nemám. Na TZB-info serveri som našiel článok "Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov", ako zdroj je uvedený Elektroinstalatér 4/2010 a je tam odstavec o dokumentácii zakončený vetou:
"Tento výkres musí být stále přístupně uložen v
rozvaděči topného systému."
Je tým naozaj myslený elektrický rozvádzač? Bolo by to logické, ale mám aj rovádzač podlahovky, na ktorý by ten názov lepšie sedel.
Quote from: Martin H. on 30.09.2011, 10:16
Je tým naozaj myslený elektrický rozvádzač? Bolo by to logické, ale mám aj rovádzač podlahovky, na ktorý by ten názov lepšie sedel.
Prosím ignorujte otázku.
Prvá možnosť je logická, druhá je nelogická. Ani som sa nemal pýtať (doh)
Z hlediska legislativy by měl být v rozvaděči výrobní štítek, z hlediska používání by měl být v rozvaděči dostatečně srozumitelný popis jednotlivých prvků (jističe, vypínač, chránič,..).
To ostatní je dobré uložit tak, aby to bylo "méně zranitelné".
Jak píše kolega...
Tam kde není místo-i nalepení na dvířka z druhé strany je dobré-popis jednotlivých jistícíh prvků-pokud to nevejde do určeného pole....
Větší rozvaděče mají (u dobrého výrobce) i kapsu, kam se dá uložit celé schéma popř. i kopie projektu,kde je rozvaděč....není to ale přikázáno!
Quote from: Pavel Ryšavý on 30.09.2011, 07:44
Jediná dokumentace, která by měla být v rozvaděči je dokumentace od podlahového, nebo stropního vytápění (požadavek ČSN 33 2000-7-753).
Resp. STN jak píšete dále, ale takto to úplně zjednodušit nelze ... co následující požadavky?
Ku každej elektrickej inštalácii sa musí zhotoviť primeraná dokumentáciaSTN 33 2000-1:2009, čl. 132.13
Ale zejména
STN 33 2000-5-51:2010, čl. 514.5 (což už se mi celé opisovat nechce), kde je rozepsané, že
Schémy a dokumentácia majú obsahovat tieto podrobné informácie a následujících 5 odrážek, co mají výkresy obsahovat ...
Kolego, neřešíme obsah dokumentace, ale kde má být uložená.
Jediný požadavek, o kterém vím, na to aby byla dokumentace přímo v rozvaděči je výše uvedený.
U jakékoli jiné dokumentace je - jako jediný požadavek, a to není z předpisu ale z mé hlavy - tak abych to našel až to budu potřebovat.
Quote from: Pavel Ryšavý on 30.09.2011, 15:35
Kolego, neřešíme obsah dokumentace, ale kde má být uložená.
Quote from: Martin H. on 29.09.2011, 10:12
Ktorú dokumentáciu okrem schémy považujete za potrebné alebo praktické nájsť v rozvádzači ...
?
Dále viz odpověď v STN 33 2000-5-51:2010, čl. 514.5
Quote from: Pavel Ryšavý on 30.09.2011, 15:35
Jediný požadavek, o kterém vím, na to aby byla dokumentace přímo v rozvaděči je výše uvedený.
to našel až to budu potřebovat.
Zhotovitel inštalácie musí pre každý vykurovací systém zabezpečiť výkres obsahujúci ...
...
Tento výkres sa musí pripevniť na rozvádzač vykurovacieho systému alebo do jeho blízkosti.STN 33 2000-1:2004, čl. 753.514
Myslíte tento článek? V jiném se o rozváděčích nepíše.
Navíc ani v tomto se nepíše o rozvaděči, ale o "rozvaděči vytápěcího systému", což není IMHO kterýkoli rozvaděč.
Quote from: Martin H. on 29.09.2011, 10:12
Revízny technik odporúčal vložiť vytlačenú schému rozvádzača za dvere rozvádzača.
A kde jinde by měla být? V botníku? Není k tomu třeba žádná ČSN (STN). :)
Quote from: Milan Illek on 01.10.2011, 11:06
A kde jinde by měla být? V botníku? Není k tomu třeba žádná ČSN (STN). :)
Mňa zaujímalo, čo ešte má byť v rozvádzači resp. čo by profesionáli ako vy privítali, keby tam našli. Nie, nemyslím žiadne dary, stále hovoríme o dokumentácii.
Quote from: Martin H. on 01.10.2011, 14:27
Mňa zaujímalo, čo ešte má byť v rozvádzači resp. čo by profesionáli ako vy privítali, keby tam našli.
Mělo by to být schéma s písmenočíslicovým označením přístrojů, případně pohled, obojí odpovídající skutečnému stavu.
To umožní rychlou orientaci v zapojení. Přímo na dotaz "aká" bych odpověděl, že taková jaká je k dispozici. Asi od domovní rozvodnice toho nebude tolik.
Quote from: Martin H. on 01.10.2011, 14:27
Mňa zaujímalo, čo ešte má byť v rozvádzači resp. čo by profesionáli ako vy privítali, keby tam našli. Nie, nemyslím žiadne dary, stále hovoríme o dokumentácii.
Pouze bych připoměl, že žijeme v končinách, kde dokumentace je dar, tudíž, když ji v rozvaděči najdu, mám dva v jednom.